Salve,
Si intende realizzare un impianto fotovoltaico da 99,5 kW per una utenza con connessione in MT. L'impianto verrà connesso in BT alla rete elettrica esistente con punto di connessione a 150 metri dalla cabina utente (dove è presente il generale MT con triangolo aperto per la 51N e il trasformatore). Purtroppo l'impianto fotovoltaico rientra in CEI 0-16, quindi la SPI dovrebbe leggere le tensioni del triangolo aperto per la 59V0. E qui nasce il problema, perché per la lettura si dovrebbe mettere un cavo di 150 m (piccolo di sezione, avevo pensato un 2x10 mmq per non superare i 5VA dei TV) su una nuova traccia da realizzare su cemento armato (la traccia esistente con i cavi di potenza BT è già piena). Tutto questo per una lettura di tensioni. Esiste un modo per trasmettere a distanza questa lettura? Esistono dispositivi sul mercato che possono effettuare?
Lettura tensioni triangolo aperto a distanza per 59V0
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Usando due NV10P (uno nei pressi dei TV a triangolo aperto e uno nei pressi del dispositivo di interfaccia).
Ovvero avviamento (Start) della 59N utilizzato come segnale di avviamento della seconda soglia della
protezione 59N del NV10P nelle vicinanze TV (Start UE>>) allo scopo di attivare la prima soglia di minima e massima frequenza (soglie restrittive) mediante ingresso digitale (impostato come Consenso f<-f>) della protezione NV10P posta vicino al dispositivo di interfaccia che è il vero e proprio SPI. Intervento della seconda soglia della protezione 59N posta accanto ai TV (Trip UE>>) allo scopo di comandare l’apertura del Dispositivo di Interfaccia mediante telescatto di NV10P posto a valle .Il tutto realizzato con ingressi logici e filo pilota oppure ingressi e uscite virtuali su rete ethernet. Se utilizzi Thytronic come protezione di interfaccia ti consiglio di rivolgerti al loro servizio tecnico
Ovvero avviamento (Start) della 59N utilizzato come segnale di avviamento della seconda soglia della
protezione 59N del NV10P nelle vicinanze TV (Start UE>>) allo scopo di attivare la prima soglia di minima e massima frequenza (soglie restrittive) mediante ingresso digitale (impostato come Consenso f<-f>) della protezione NV10P posta vicino al dispositivo di interfaccia che è il vero e proprio SPI. Intervento della seconda soglia della protezione 59N posta accanto ai TV (Trip UE>>) allo scopo di comandare l’apertura del Dispositivo di Interfaccia mediante telescatto di NV10P posto a valle .Il tutto realizzato con ingressi logici e filo pilota oppure ingressi e uscite virtuali su rete ethernet. Se utilizzi Thytronic come protezione di interfaccia ti consiglio di rivolgerti al loro servizio tecnico
0
voti
Grazie Massimo, dando una occhiata al manuale della SPI che hai menzionato vedo proprio un esempio descrittivo che fa proprio al caso mio, che menziona esattamente i tuoi consigli! Grazie davvero
-

Digisamuel98
15 1 5 - New entry

- Messaggi: 99
- Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 77 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)