Ho di recente commissionato un'estensione al mio impianto fotovoltaico per portarlo ad una potenza nominale di 3000 W.
L'impianto è composto da due stringhe, una da 3x 400 W (parte dell'impianto precedente) e una da 5x 400 W, che terminano in un inverter Zucchetti Azzurro 1PH 3000TLM.
I pannelli sono esposti a sud con buona illuminazione durante la giornata ma la potenza rilevata non supera mai i 1600 W. Da questo grafico si può vedere come questo limite sia raggiunto intorno alle 10.00 e torni al di sotto verso le 17.00.

3k.png
3 kW


Prima dell'ampliamento, l'impianto (di potenza nominale 1000 W) produceva fino a 950 W con una curva più in linea con il muoversi del sole. L'inverter di questo impianto è stato sostituito con quello nuovo di cui sopra.

1k.png
1kW


Queste osservazioni sono state fatte su più giorni a cielo sereno.
Non riesco a capire come mai il nuovo impianto si comporti così. Ho preso dall'inverter i dati delle stringhe e ho compilato questa tabella (PV1 = vecchia stringa 3x 400 W, PV2 = nuova stringa 5x 400 W)

Codice: Seleziona tutto
Ora      Pout (kW)   PV1 (V)   PV1 (I)   PV1 (W)   PV2 (V)   PV2 (I)   PV2 (W)
11.00      1.71      103         5.4      556      154         7.3      1124
12.10      1.70      102         5.4      551      154         7.3      1124
15.05      1.70      103         5.4      556      154         7.3      1124
16.10      1.70      102         5.4      551      154         7.3      1124


Com'è possibile che il nuovo impianto abbia una produzione costante di 1.6 kW?
Anche la vecchia stringa non sembra produrre oltre i 550W, quando prima dell'intervento raggiungeva facilmente i 900 W. Non mi aspetto certo 3 kW di produzione elettrica, ma almeno 2 kW sì.

Qualcuno ha mai visto un comportamento simile? Ho pensato a cavi troppo piccoli ma sono da 10mmq, ho guardato anche che tutti i contatti fossero ben stretti.
Non so cos'altro guardare.

Grazie a chiunque abbia avuto la pazienza di leggersi tutto :)
"Computers, operating systems, networks are a hot mess. They're barely manageable, even if you know a decent amount about what you're doing. Nine out of ten software engineers agree: it's a miracle anything works at all."
@fasterthanlime
Avatar utente
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2559
Iscritto il: 19 lug 2009, 22:13
Località: Croccamauria

0
voti

[2] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 giu 2023, 18:06

Verificherei le impostazioni dell'inverter:
1. controllare che i due canali MPPT siano configurati per il funzionamento indipendente (non parallelati);
2. controllare che non sia stata impostata una funzione di limitazione della potenza (oppure una funzione di non immissione, che sugli inverter ZCS si chiama antireflusso :mrgreen: :mrgreen: );
3. fatte queste verifiche e verificati tutti i parametri (es. impostazione del paese, ecc.) farei portare un inverter "muletto" dall'installatore e lo proverei in un orario di punta.

Se sei esposto a SUD devi necessariamente arrivare a potenze più alte.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 giu 2023, 19:57

Marca e modello pannelli (vecchi e nuovi), marca e modello inverter vecchio.
Le stringhe hanno esposizioni diverse?
Può essere fatta una sola stringa invece di due così corte?
Questi inverter non lavorano bene con tensioni così basse.
Se stacchi una alla volta una stringa (quindi l'inverter lavora con una sola stringa) che succede?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"

Messaggioda Foto UtenteDonJ » 23 giu 2023, 20:01

Grazie per le risposte!

controllare che i due canali MPPT siano configurati per il funzionamento indipendente (non parallelati)

Erano in effetti in parallelo, ho trovato la password e cambiato l'impostazione.

Se stacchi una alla volta una stringa (quindi l'inverter lavora con una sola stringa) che succede?

Ottima domanda e non ho controllato. Se con MPPT indipendenti ho lo stesso problema raccolgo tutti gli altri dati che hai chiesto.

Grazie mille a entrambi!
"Computers, operating systems, networks are a hot mess. They're barely manageable, even if you know a decent amount about what you're doing. Nine out of ten software engineers agree: it's a miracle anything works at all."
@fasterthanlime
Avatar utente
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2559
Iscritto il: 19 lug 2009, 22:13
Località: Croccamauria

0
voti

[5] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 giu 2023, 22:08

DonJ ha scritto:Erano in effetti in parallelo, ho trovato la password e cambiato l'impostazione.


Allora mi sa che hai già risolto, due stringhe con 3 e 5 moduli in parallelo non le vedo benissimo :mrgreen:

Facci sapere

E poi prendi a sberle chi te l'ha montato e configurato :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 giu 2023, 1:15

DonJ ha scritto:
Codice: Seleziona tutto
Ora      Pout (kW)   PV1 (V)   PV1 (I)   PV1 (W)   PV2 (V)   PV2 (I)   PV2 (W)
11.00      1.71      103         5.4      556      154         7.3      1124
12.10      1.70      102         5.4      551      154         7.3      1124
15.05      1.70      103         5.4      556      154         7.3      1124
16.10      1.70      102         5.4      551      154         7.3      1124



Da dove vengono questi valori?
Con gli MPPT in parallelo non mi pare che l'inverter mostri due valori (PV1, PV2), ma vado a memoria, potrei sbagliare.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"

Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 giu 2023, 15:41

GioArca67 ha scritto:Con gli MPPT in parallelo non mi pare che l'inverter mostri due valori (PV1, PV2)

Mi sa che hai ragione.

Il problema non si è risolto, ho riguardato le impostazioni e ho visto che l'inverter mi ripropone "Parallelo" come opzione quando entro nel menu. Mi viene da pensare che le stringhe fossero già indipendenti e che l'interfaccia utente faccia un po' schifo. Se fosse impostato "Indipendente" mi aspetterei di trovare quella opzione selezionata all'inizio, ma a quanto pare non è così.

Nei prossimi giorni faccio in modo di tirare fuori gli altri dati che hai chiesto e vi faccio sapere.

Grazie ancora.
"Computers, operating systems, networks are a hot mess. They're barely manageable, even if you know a decent amount about what you're doing. Nine out of ten software engineers agree: it's a miracle anything works at all."
@fasterthanlime
Avatar utente
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2559
Iscritto il: 19 lug 2009, 22:13
Località: Croccamauria

0
voti

[8] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 giu 2023, 18:36

Allora direi che dovremmo verificare le stringhe, come proposto da Foto UtenteGioArca67.

Se vuoi puoi provare tu (con dati dei pannelli alla mano) a caricare l'impianto sul configuratore ZCS.

qui


Altrimenti dammi marca e modelli dei moduli nuovi e vecchi e te lo carico io.

In questo modo voglio verificare in particolare la stringa corta (dubbi sulla Vstart).

Anche se leggendo la scheda tecnica dell'inverter vedo Vstart= 120 V.

I tuoi moduli da 400 W potrebbero avere una Vmpp di circa 30-35 V.
Nel migliore dei casi la tensione della stringa sarà pari a 105 V.

Quindi siamo ampiamente sotto la Vstart.

Comunque facciamo la verifica con il configuratore.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[9] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"

Messaggioda Foto UtenteDonJ » 27 giu 2023, 13:17

Foto UtenteDanielex, ho provato il configuratore di Zucchetti ma non sono sicuro dei dati raccolti. Se potessi darci un occhio anche tu te ne sarei grato.

L'impianto è installato a Reggio Emilia (in pianura) con esposizione a Sud, inclinazione 10 gradi. Inverter Zucchetti Azzurro 1PH 3000TLM.
PV1:

PV2:

Per il comportamento dell'inverter richiesto da Foto UtenteGioArca67, questo è quello che succede:
  • Disconnessione PV1: produzione elettrica scende a ~1 kW (consistente con i valori di PV2 di tensione e corrente letti dall'inverter)
  • Disconnessione PV2: produzione elettrica scende a ~0.5 kW (consistente con i valori di PV1 di tensione e corrente letti dall'inverter)

Il vecchio inverter, con cui riuscivo a produrre fino a 950 W, è un Growatt MIC 1000TL-X.

GioArca67 ha scritto:Le stringhe hanno esposizioni diverse?

No, sono sullo stesso tetto con stesso orientamento e inclinazione.

GioArca67 ha scritto:Può essere fatta una sola stringa invece di due così corte?

L'installatore aveva dei dubbi nel riutilizzare la vecchia montante da 6mmq, ha preferito fare due circuiti da 6mmq separati.

Grazie.
"Computers, operating systems, networks are a hot mess. They're barely manageable, even if you know a decent amount about what you're doing. Nine out of ten software engineers agree: it's a miracle anything works at all."
@fasterthanlime
Avatar utente
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2559
Iscritto il: 19 lug 2009, 22:13
Località: Croccamauria

0
voti

[10] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 giu 2023, 14:02

L'inverter è Azzurro 1PH 3000TLM-V3?

In questo caso la configurazione sul sito ZCS funziona, la tensione di attivazione è 90 V.

Attenzione però perché se è la versione Azzurro 1PH 3000TLM-V2 la configurazione non funziona.
Non mi permette di inserire soltanto 3 moduli sulla stringa 1 (minimo 4).