Sgancio fotovoltaico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Capannone soggetto ai VVF. Viene installato un impianto FV con inverter esterni al compartimento; dentro il capannone entra solo la linea in c.a. Usando lo sgancio preesistente, l'inverter si spegne, ma non garantisce il sezionamento della linea in c.a. entrante. Secondo voi è sufficiente lo spegnimento ?
-

ma4verick55
0 1 3 - Messaggi: 9
- Iscritto il: 31 mag 2017, 14:55
0
voti
Se non erro è stato un argomento già trattato.. si diceva che basta la disalimentazione, non necessariamente il sezionamento.
Ciao
Ciao
0
voti
ma4verick55 ha scritto:Capannone soggetto ai VVF. Viene installato un impianto FV con inverter esterni al compartimento; dentro il capannone entra solo la linea in c.a. Usando lo sgancio preesistente, l'inverter si spegne, ma non garantisce il sezionamento della linea in c.a. entrante. Secondo voi è sufficiente lo spegnimento ?
Condizione richiesta e sufficiente è l'assenza di tensione all'interno del compartimento, l'inverter una volta che non ha più il riferimento della rete (sgancio generale), non eroga più nulla.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)