Ho un quadro in cui arrivano direttamente i montanti dal contatore fino all'appartamento ed all'interno del quadro sono collegati (e ponticellati) a svariati MTD Siemens Compatti (SIE 5SV13131KK10/16)
10 A - Luce Giorno
10 A - Luce Notte
16 A - Prese Giorno
10 A - Prese Notte
16 A - Mansarda e Solai (Luce e prese)
16 A - Prese 16 A Cucina, Bagni e Stireria
16 A - Esterno
16 A - Lavanderia
16 A - Prioritari (Frigo, Fridzer, Modem, etc.)
Se volessi installare un sezionatore come Generale per tutto il quadro, dovrei prendere un 40 A ?
Dovrei usare più di un sezionatore ?
Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Montanti plurale, quanti sono? Impianto monofase con potenza non superiore a 6 kW?
Un interruttore generale è comodo, che vada bene un sezionatore da 40 A dipende da cosa c'è a monte.
Un interruttore generale è comodo, che vada bene un sezionatore da 40 A dipende da cosa c'è a monte.
0
voti
Goofy ha scritto:Montanti plurale, quanti sono? Impianto monofase con potenza non superiore a 6 kW?
Un interruttore generale è comodo, che vada bene un sezionatore da 40 A dipende da cosa c'è a monte.
Scusa, ho usato il plurale per indicare i due cavi nero e blu da 6mm. E' UN montante.
Per il momento è 3 kW ma con buona probabilità sarà portato a 4,5 kW.
La casa ha una metratura inferiore ai 100mq (se interessante), non ha induzione ne impianto di condizionamento. Gli unici elettrodomestici sono: Forno, Lavastoviglie, Lavatrice ed asciugatrice... ovviamente frigorifero.
E' una casa di campagna.
guzz ha scritto:I montanti sono protetti da uno o più interruttori?
Che caratteristiche ha/hanno questo/i interruttore/i?
Il contatore è esterno alla casa ed il montante entra direttamente in casa dentro al quadro, senza interruzioni e va nel primo MTD, poi tutti i ponticelli a monte degli altri MTD della Siemens.
0
voti
vista la diferenza di prezzo irrisoria, invece del sezionatore metti un magnetotermico da 32A
se il montante è >3m sarebbe obbligatoria la protezione da cortocircuito subito a valle del contatore
se il montante è >3m sarebbe obbligatoria la protezione da cortocircuito subito a valle del contatore
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Da quanto mi pare di capire, dal contatore parte il montante da 6 mmq che va direttamente al primo magnetotermico differenziale, dal quale poi è ponticellato sugli altri interruttori.
è corretto?
Spero che non sia stato un elettricista a fare un lavoro del genere, perché è al di fuori di qualsiasi decenza.
Quanto è distante il quadro dal contatore?
In ogni caso, queste modifiche non puoi farle tu, ma deve farle un elettricista degno di questo nome.
è corretto?
Spero che non sia stato un elettricista a fare un lavoro del genere, perché è al di fuori di qualsiasi decenza.
Quanto è distante il quadro dal contatore?
In ogni caso, queste modifiche non puoi farle tu, ma deve farle un elettricista degno di questo nome.
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
Con i ponticelli assolutamente niente (ovviamente se fatti a regola d'arte)
Col fatto che il montante (se più lungo di 3 m) non sia protetto da un interruttore magnetotermico differenziale e col fatto che il quadro non abbia un interruttore o un sezionatore generale a monte di tutto, qualche problema c'è...
Col fatto che il montante (se più lungo di 3 m) non sia protetto da un interruttore magnetotermico differenziale e col fatto che il quadro non abbia un interruttore o un sezionatore generale a monte di tutto, qualche problema c'è...
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
SediciAmpere ha scritto:vista la diferenza di prezzo irrisoria, invece del sezionatore metti un magnetotermico da 32A
se il montante è >3m sarebbe obbligatoria la protezione da cortocircuito subito a valle del contatore
Quindi sarebbe sufficiente un Generale MT DA 32A ?
Esternamente alla casa c'è il quadro del provider dell'energia (qui la chiamano la lapide, per via della forma), all'interno c'è il quadro con il contatore.
A valle del contatore suppongo che i cavi passino in qualche tubo che arriva dentro alla casa direttamente.
Questo montante che arriva alla casa, si collega direttamente a monte del primo MTD Siemens compatto ed a sua volta è ponticellato a monte con gli altri MTD.
Quindi posso staccare singolarmente tutti i MTD ma non ho un Generale per staccare tutto in una mossa.
Tra il contatore ed il quadro interno alla casa ci saranno 10/15 metri di cavo circa.
guzz ha scritto:Da quanto mi pare di capire, dal contatore parte il montante da 6 mmq che va direttamente al primo magnetotermico differenziale, dal quale poi è ponticellato sugli altri interruttori.
è corretto?
Spero che non sia stato un elettricista a fare un lavoro del genere, perché è al di fuori di qualsiasi decenza.
Quanto è distante il quadro dal contatore?
In ogni caso, queste modifiche non puoi farle tu, ma deve farle un elettricista degno di questo nome.
Si è corretto.
Circa 10/15m
Non so chi l'abbia fatto, era già così.
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)