Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Soglia sovraccarico protezione generale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Soglia sovraccarico protezione generale

Messaggioda Foto Utentesimp » 1 ago 2023, 16:55

Buongiorno
Per un impianto utente passivo in media tensione la prima soglia della protezione generale (sovraccarico) è obbligatoria settarla o si può omettere settando solo le soglie 51>> e 50>>>
Grazie in anticipo
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[2] Re: Soglia sovraccarico protezione generale

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 1 ago 2023, 18:05

la prima soglia a tempo dipendente (solitamente una curva IEC tipo A) non dovrebbe essere obbligatoria, se non si intende implementarla allora si imposta a un valore più basso la seconda soglia di massima corrente a tempo indipendente. Tale valore , alternativo alla prima soglia, è indicato sulla lettera di taratura del distributore
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Soglia sovraccarico protezione generale

Messaggioda Foto Utentesimp » 2 ago 2023, 8:59

Il cliente ha ricevuto la lettera nell'immagine seguente

In un Sepam S20 se volessi impostare la prima soglia cosa dovrei impostare supponendo una curva IEC VIT/B?
Una corrente di soglia pari 18A e come temporizzazione?

Lettera distributore.jpg
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

1
voti

[4] Re: Soglia sovraccarico protezione generale

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 ago 2023, 17:19

Questa non è Enel ma evidentemente AEM Milano (immagino) con la sua caratteristica simbologia . E' una vita che non lavoriamo li , per soddisfare la loro curva , che non 'una curva , dovresti chiedere lumi a loro, non ricordo quale è la convenzione che si utilizza per la costante di tempo nella curva a tempo dipendente del Sepam. Quanto ho scritto prima valeva per Enel. Ma secondo me una costante di tempo che si avvicini (piu o meno ) a quella curva va sempre bene. Tanto è per limitare un eventuale sovraccarico delle loro linee. Che con 25 ampere si sganci in 30 secondi oppure in 90 secondi secondo me non frega niente a nessuno .Chiedi comunque a loro che dispacciano queste cose abbastanza oscene . Ti forniscano loro un tipo di curva con gli esponenti tipici e la costante di tempo se vogliono qualcosa di preciso
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti