Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 lug 2023, 22:27

c'è il quadro del provider dell'energia (qui la chiamano la lapide, per via della forma), all'interno c'è il quadro con il contatore

Poco chiaro. A valle del contatore c'è un magnetotermico che protegge il montante alla sua partenza, o parte direttamente dal contatore ?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[12] Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 30 lug 2023, 8:12

stessa situazione mia. per fare più chiarezza sarebbero gradite foto del quadro e del contatore.
Avatar utente
Foto Utentesgaragnone
57 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 15 ott 2019, 11:37

0
voti

[13] Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

Messaggioda Foto UtenteGrayfocus » 3 ago 2023, 11:17

Purtroppo ho difficoltà a postare foto perché sono in vacanza ora.

Riassumo brevemente:
- Esternamente alla casa c'è un contatore ENEL, a circa 10 metri dall'abitazione
- Il contatore ENEL è collegato alla casa da un cavo all'interno di una guaina che gira in esterno sul muro della casa
- Il cavo ENEL finisce in un quadro elettrico all'interno della casa
- Il cavo ENEL si collega direttamente al quadro della casa al primo MTD ed è ponticellato a tutti gli altri MTD

Chiedevo cosa mettere come INTERRUTTORE GENERALE a monte di tutti questi MTD.
Un sezionatore ? Un MT ? Come lo dimensionereste ?

SediciAmpere ha scritto:
c'è il quadro del provider dell'energia (qui la chiamano la lapide, per via della forma), all'interno c'è il quadro con il contatore



Poco chiaro. A valle del contatore c'è un magnetotermico che protegge il montante alla sua partenza, o parte direttamente dal contatore ?


Parte direttamente dal contatore
Avatar utente
Foto UtenteGrayfocus
5 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 9 mag 2023, 15:05

0
voti

[14] Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 ago 2023, 11:41

Se fosse un impianto nuovo, bisognerebbe innanzitutto mettere un magnetotermico differenziale a protezione della linea, subito sotto al contatore (entro 3 metri, per la precisione).
La parte magnetotermica va dimensionata in modo che la corrente di intervento sia coerente con la potenza del contatore e inferiore della portata massima del cavo. In linea di massima un 32 A dovrebbe andare bene.
La parte differenziale di solito si usa un 300 mA selettivo, in modo che in caso di guasto a valle del quadro interno intervengano solo le protezioni di quel quadro.
Poi nel quadro interno si può mettere a monte di tutto un sezionatore con corrente massima superiore (o al massimo uguale) a quella del magnetotermico posto sotto in contatore.

Nel tuo caso, è possibile fare questo intervento?

Se non si può, potresti far mettere un magnetotermico a monte di tutti gli altri interruttori, con la corrente calcolata come spiegato sopra.
Non protegge la linea, ma almeno hai un interruttore generale in casa.
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[15] Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

Messaggioda Foto UtenteGrayfocus » 3 ago 2023, 12:12

Grazie guzz per la risposta.

Se fosse un impianto nuovo, bisognerebbe innanzitutto mettere un magnetotermico differenziale a protezione della linea, subito sotto al contatore (entro 3 metri, per la precisione).


Ma l'elettricista può mettere mano al contatore ENEL ed installare un MTD all'interno del loro quadro oppure dovrei fare un ulteriore quadro esterno a valle del contatore ENEL per metterci un MTD entro i 3m ?


Poi nel quadro interno si può mettere a monte di tutto un sezionatore con corrente massima superiore (o al massimo uguale) a quella del magnetotermico posto sotto in contatore.

Nel tuo caso, è possibile fare questo intervento?


Non lo so, dovrei chiedere all'elettricista.
Il mio vicino di casa ha la stessa IDENTICA situazione però ha il quadro ENEL esterno a circa 20 metri dall'abitazione, il cavo è interrato in giardino fino al quadro IN CASA, a monte di tutto (nel quadro casalingo), c'è un MTD ed a valle dei MT per le varie utenze.

Io invece ho
- il cavo che dal quadro ENEL esterno arriva in casa, che non è interrato ma è sul muro di casa
- Per le varie utenze e montanti (luci, prese,etc...) MTD singoli e dedicati che però non hanno a monte un generale, al momento.


Se non si può, potresti far mettere un magnetotermico a monte di tutti gli altri interruttori, con la corrente calcolata come spiegato sopra.
Non protegge la linea, ma almeno hai un interruttore generale in casa.


Cioè dovrebbe essere uguale o superiore alla somma di tutti i MTD oppure pari o superiore al MTD con l'corrente più alto ?
Avatar utente
Foto UtenteGrayfocus
5 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 9 mag 2023, 15:05

0
voti

[16] Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 ago 2023, 12:22

Grayfocus ha scritto:Ma l'elettricista può mettere mano al contatore ENEL ed installare un MTD all'interno del loro quadro oppure dovrei fare un ulteriore quadro esterno a valle del contatore ENEL per metterci un MTD entro i 3m ?

Eviterei di mettere interruttori dentro al vano contatore, specie se è di proprietà ENEL
Poi dipende dalla situazione, che non conosco.

Grayfocus ha scritto:Non lo so, dovrei chiedere all'elettricista.

L'elettricista dovrebbe saperti dare tutte le indicazioni del caso...

Grayfocus ha scritto:Il mio vicino di casa ha la stessa IDENTICA situazione però ha il quadro ENEL esterno a circa 20 metri dall'abitazione, il cavo è interrato in giardino fino al quadro IN CASA, a monte di tutto (nel quadro casalingo), c'è un MTD ed a valle dei MT per le varie utenze.

Io invece ho
- il cavo che dal quadro ENEL esterno arriva in casa, che non è interrato ma è sul muro di casa
- Per le varie utenze e montanti (luci, prese,etc...) MTD singoli e dedicati che però non hanno a monte un generale, al momento.

Allora... Il fatto che entrambi non abbiate un interruttore a valle del contatore è una cosa molto comune, ma non è il massimo per la sicurezza, soprattutto nel tuo caso dove il cavo corre sul muro della casa. Meno grave dal tuo vicino, dato che è interrato e quindi meno accessibile.

Lui in casa ha un unico differenziale. Il che implica che in caso di un guasto, non resta con la singola linea senza corrente, ma con tutta la casa.
Nel tuo caso, invece, c'è maggiore selettività. Quindi da questo punto di vista il tuo impianto è migliore.

Il problema nel tuo caso è che manca un interruttore generale, credo sia stato fatto per mancanza di spazio, dato che ha usato interruttori compatti... Però appunto non è il massimo come cosa...

Grayfocus ha scritto:Cioè dovrebbe essere uguale o superiore alla somma di tutti i MTD oppure pari o superiore al MTD con l'corrente più alto ?

No, dovrebbe essere calcolato in base alla potenza contrattuale. Quindi per 4,5 kW dovrebbero andare bene 32 A o anche un 40 A
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[17] Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

Messaggioda Foto UtenteGrayfocus » 3 ago 2023, 12:46

Il problema nel tuo caso è che manca un interruttore generale, credo sia stato fatto per mancanza di spazio, dato che ha usato interruttori compatti... Però appunto non è il massimo come cosa...


Ho un centralino da 24 moduli e ne ho vuoti più della metà per ora, di fatti pensavo di aggiungere anche un gestore carichi, un misuratore della corrente consumata ed un MTD a riarmo automatico per frigo/fridzer/router.


No, dovrebbe essere calcolato in base alla potenza contrattuale. Quindi per 4,5 kW dovrebbero andare bene 32 A o anche un 40 A


Ottimo!
Avatar utente
Foto UtenteGrayfocus
5 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 9 mag 2023, 15:05

0
voti

[18] Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 ago 2023, 15:21

L'importante è che fai fare tutto ad un elettricista qualificato, che sa quello che sta facendo...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[19] Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 ago 2023, 5:16

guzz ha scritto:
Grayfocus ha scritto:Cioè dovrebbe essere uguale o superiore alla somma di tutti i MTD oppure pari o superiore al MTD con l'corrente più alto ?

No, dovrebbe essere calcolato in base alla potenza contrattuale. Quindi per 4,5 kW dovrebbero andare bene 32 A o anche un 40 A

Dovrebbe essere dimensionato anche in funzione della portata del montante da proteggere, che nel caso di Grayfocus potrebbe essere un FROR 2x6mm² in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolanti, quindi 32A
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica