Buongiorno a tutti. Qual è la differenza tra i vari tipi di acciaio che si utilizza per fare le canalizzazioni? So che il tipo peggiore è Sendzimir, poi zincato a caldo ed infine l'inox 304 e 316. Siccome la differenza di prezzo è significativa vorrei sapere con precisione quando poter utilizzare un tipo oppure un altro. Le mensole ecc che si usano devono esssere dello stesso tipo? Grazie
0
voti
Ti rispondo per esperienza personale ( che in qualche modo ricalca la prassi impiantistica ).
Sendzimir: in ambienti interni privi di atmosfere aggressive;
Zincato a caldo: all'esterno o all'interno in presenza di atmosfere aggressive;
INOX: In ambienti particolari quali ad esempio laboratori alimentari, farmaceutici o in presenza di atmosfere particolarmente aggressive ( installazioni esterne soggette a salsedine, ecc. ).
Naturalmente se contrattualmente è richiesto un determinato materiale/trattamento superiore al minimo necessario va rispettato il contratto.
In quanto a norme prescrittive se non ricordo male ( e non è del tutto escluso ) l'indicazione è di prevedere una conduttura idonea all'ambiente d'installazione.

Sendzimir: in ambienti interni privi di atmosfere aggressive;
Zincato a caldo: all'esterno o all'interno in presenza di atmosfere aggressive;
INOX: In ambienti particolari quali ad esempio laboratori alimentari, farmaceutici o in presenza di atmosfere particolarmente aggressive ( installazioni esterne soggette a salsedine, ecc. ).
Naturalmente se contrattualmente è richiesto un determinato materiale/trattamento superiore al minimo necessario va rispettato il contratto.
In quanto a norme prescrittive se non ricordo male ( e non è del tutto escluso ) l'indicazione è di prevedere una conduttura idonea all'ambiente d'installazione.

0
voti
la differenza è nel quantitativo di leganti molibdeno e cromo conferiscono un film protettivo. In questo caso le proprietà meccaniche influiscono poco.
-

elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
- Messaggi: 780
- Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)