Grazie a tutti per i preziosi consigli.
Però vorrei capire se secondo voi posso provare a collegare il neutro a una puntazza di terra dedicata e quali pro e contro ci sarebbero dal punto di vista tecnico ed (eventualmente) normativo se ce ne sono.
grazie
Impianto trifase domestico. Collegare neutro a terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Francamente ti sconsiglio di fare una cosa del genere. In linea puramente teorica collegando il neutro al dispersore di terra potresti compromettere il coordinamento delle tue protezioni per guasto a terra e per i contatti diretti e indiretti. Ogni volta che c'è una dispersione, non sarebbe più da considerarsi guasto a terra da sistema TT, ma assimilabile ad un corto circuito.
Inoltre, tale collegamento lo faresti a monte o a valle del contatore? Ovviamente a valle, quindi ti verrebbe contabilizzata anche la potenza dispersa dal neutro verso terra.
Inoltre, tale collegamento lo faresti a monte o a valle del contatore? Ovviamente a valle, quindi ti verrebbe contabilizzata anche la potenza dispersa dal neutro verso terra.
-

Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore

- Messaggi: 606
- Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05
2
voti
E' incredibile fin dove possa arrivare la fantasia dei tecnici di e-distribuzione.
Il problema è solo uno: la sezione dei cavi della linea è insufficiente.
finché non sostituiranno i cavi non otterrai nessun miglioramento mettendo il neutro a terra.
COmunque sono curioso, misura per favore la tensione fase - PE e neutro - PE.
I casi come il tuo sono migliaia in tutta Italia.
Non sono come tu abbia fatto la segnalazione, solitamente va fatta al trader, poi e-distribuzione fa la misura e se hai ragione sono obbligati a sostituire la linea entro 50 gg lavorativi (al netto di autorizzazioni).
I giorni potranno anche diventare 200, ma prima o poi dovranno risolvere il problema.
Anche perché tu, scaduti i 50 gg, starai li a soffiargli sul collo
Il problema è solo uno: la sezione dei cavi della linea è insufficiente.
finché non sostituiranno i cavi non otterrai nessun miglioramento mettendo il neutro a terra.
COmunque sono curioso, misura per favore la tensione fase - PE e neutro - PE.
I casi come il tuo sono migliaia in tutta Italia.
Non sono come tu abbia fatto la segnalazione, solitamente va fatta al trader, poi e-distribuzione fa la misura e se hai ragione sono obbligati a sostituire la linea entro 50 gg lavorativi (al netto di autorizzazioni).
I giorni potranno anche diventare 200, ma prima o poi dovranno risolvere il problema.
Anche perché tu, scaduti i 50 gg, starai li a soffiargli sul collo
0
voti
Danielex ha scritto:Non sono come tu abbia fatto la segnalazione, solitamente va fatta al trader, poi e-distribuzione fa la misura e se hai ragione sono obbligati a sostituire la linea entro 50 gg lavorativi (al netto di autorizzazioni).
Post [9], più che "segnalazione" è da richiedere la verifica della corretteza dei parametri della fornitura AKA "verifica tensione". Questa va fatta al trader che la gira al distributore..... ecc.... ecc
Quella è l'unico modo per fare una "segnalazione", tutto il resto è chiacchere da bar

0
voti
Si intendevo "segnalazione al trader del malfunzionamento e richiesta di verifica formale dei parametri di rete".
POi ogni trader la chiama come vuole (verifica dei parametri di rete, verifica dei valori di tensione, ecc.).
POi ogni trader la chiama come vuole (verifica dei parametri di rete, verifica dei valori di tensione, ecc.).
0
voti
Io ho fatto così su consiglio del tecnico ENEL che ha preso a cuore il mio problema:
- Chiamare il numero verde eD e segnalare sottotensione.
- Dopo qualche giorno esce un tecnico che:
1) scollega il mio impianto dalla rete pubblica, per scongiurare che ci sia un problema nel mio impianto
2) collega a valle del mio contatore un carico fittizio da 5kW su ciasuna fase e misura la tensione
3) fotografa il dispay del suo voltmetro
4) apre la segnalazione interna
5) ricollega il mio impianto al contatore
Io non ho mai pagato nulla.
Però non so come sollecitare...
- Chiamare il numero verde eD e segnalare sottotensione.
- Dopo qualche giorno esce un tecnico che:
1) scollega il mio impianto dalla rete pubblica, per scongiurare che ci sia un problema nel mio impianto
2) collega a valle del mio contatore un carico fittizio da 5kW su ciasuna fase e misura la tensione
3) fotografa il dispay del suo voltmetro
4) apre la segnalazione interna
5) ricollega il mio impianto al contatore
Io non ho mai pagato nulla.
Però non so come sollecitare...
0
voti
elle1967e ha scritto:4) apre la segnalazione interna
Però non so come sollecitare...
Non puoi sollecitare perché è interna ! per te quella segnalazione non esiste !
E come se il tuo vicino ti sollecitasse di cenare, tu puoi cenare quando vuoi !
Devi conttattare il tuo TRADER(quello che ti emette la fattura per la potenza prelevata, non E-distribuzione) e richiedere la "verifica di tensione".
Verranno a mettere il registratore per una settimana e ti risponderanno in forma ufficiale (scritta) a te e al tuo trader.
A quel punto partono 50gg (al netto dei permessi) per ammodernare la linea.
Non esiste altra via. "A cuore" con E-distribuzione non esiste, basta un no da un superiore e la linea rimane quella..... se c'è una contestazione però.... devono rendere conto a te e al trader

0
voti
Confermo e sottoscrivo tutto ciò che ti ha suggerito
ThEnGi.
Non ti fidare dei tecnici e-distribuzione, spesso ci mettono anche buona volontà, ma quando si parla di problematica del genere l'unica strada risolutiva è quella formalmente corretta.
Capisci perché i tuoi vicini attendono da anni?
Anche tu, se non segui la strada che ti è stata suggerita attenderai anni.
Anzi, non attendere nulla, perché se non fai la segnalazione al trader non sostituiranno mai la linea!
Non ti fidare dei tecnici e-distribuzione, spesso ci mettono anche buona volontà, ma quando si parla di problematica del genere l'unica strada risolutiva è quella formalmente corretta.
Capisci perché i tuoi vicini attendono da anni?
Anche tu, se non segui la strada che ti è stata suggerita attenderai anni.
Anzi, non attendere nulla, perché se non fai la segnalazione al trader non sostituiranno mai la linea!
0
voti
misura la tensione terra-neutro a varie ore del giorno
Visto che sei lì, annota anche la Tensione di ogni Fase verso il Neutro e verso Terra,
così riesci a rilevare se il problema si presenta a rotazione tra le 3 Fasi,
o invece la Fase 1 è sempre sovraccarica per tante Utenze passive
e magari sulla Fase 2 sono concentrate troppe Utenze Monofase con Fotovoltaico,
nel qual caso dovranno razionalizzare ridistribuendo le Utenze tra le Fasi .
-
Buona serata !
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)