Messaggioda Foto Utenteitos1234 » 11 set 2023, 16:01

Buonasera,

è il primo topic che apro, spero di non aver sbagliato sezione e ringrazio in anticipo chi interverrà con spunti o osservazioni.
Ho un impianto fotovoltaico composto da n. 3 inverter ibridi monofase Sungrow/SH 6.0RS con P_ac=6,00 kW/cad, che compongono un sistema da Pn=18,00 kW (3x6,00 kW) collegato alla mia abitazione trifase (un inverter per ogni fase).

Il primo tecnico che mi ha seguito la pratica di connessione al GSE mi ha detto che era necessario montare Sistema di Protezione d'Interfaccia (SPI) e Dispositivo di Protezione di interfaccia (DDI) esterni come richiesto da CEI 0-21.

Il secondo tecnico che è sopraggiunto mi dice che SPI e DDI esterni in questo caso non servono e bastano quelli interni ai rispettivi inverter. Certo, la potenza nominale del sistema è Pn > 11,08 kW (3x6,00 kW), ma sia la Guida CEI 82-25:2008 e la CEI 0-21:2022V3 ammettono questa deroga.
-Infatti, nella CEI 82-25:2008 è presente uno schema, che allego, dove i tre inverter sono configurati come nel mio caso ed è ammesso l'uso di SPI e DDI interni a ciascun inverter;
-Nella CEI-021:2022V3 punto 8.2.2.2 si dice che: "Per impianti di potenza complessiva superiore a 11,08 kW è ammesso che siano presenti fino a tre dispositivi di interfaccia distinti, ciascuno con la propria PI, sprovvisti di funzionamento in OR. Se i dispositivi presenti sono superiori a tre, si deve prevedere il loro funzionamento in OR (l’anomalia rilevata da ciascun SPI provoca lo sgancio di tutti i DDI)".

Vi chiedo dunque, sono richiesti SPI e DDI esterni o no? Questo potrebbe rallentare o inficiare la pratica di connessione.
Grazie per l'attenzione
Allegati
Extracted pages from cei 0-21 v3.pdf
CEI 0-21:2022V3 punto 8.2.2.2
(89.97 KiB) Scaricato 311 volte
Extracted pages from CEI 82-25 - Installazione fotovoltaico.pdf
Guida CEI 82-25:2008 pag 55
(29.12 KiB) Scaricato 279 volte
Avatar utente
Foto Utenteitos1234
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 7 set 2023, 12:33

1
voti

[2] Re: Sistema prot. interfaccia FV < 20 kW

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 set 2023, 14:22

Il DDI può essere interno agli inverter di potenza <= 11,08 kW, ma devono essere comandati da un SPI esterno agli inverter, se sono <= 3 inverter, non è necessaria la logica OR.

CEI 0-21 art. 8.6.2.

Il sistema di protezione di interfaccia deve essere realizzato tramite:
 un dispositivo dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza
complessiva superiore a 11,08 kW
;
 un dispositivo integrato nell’apparato di conversione statica oppure un dispositivo dedicato
(relè di protezione) per impianti di produzione con potenza fino a 11,08 kW.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Sistema prot. interfaccia FV < 20 kW

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 set 2023, 15:07

Confermo (anche se non era necessario).

Serve SPI esterno.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Sistema prot. interfaccia FV < 20 kW

Messaggioda Foto Utenteitos1234 » 20 set 2023, 16:26

Grazie mille per la precisazione!

Ne approfitto per chiedere un secondo quesito:

Per la domanda di connessione semplificata (iter semplificato fino a 200 kW) i sistemi di accumulo BYD HVS per inverter ibrido sopra citato sono installati:
-lato produzione monodirezionale;
-lato produzione bidirezionale in corrente continua;
-ecc....;

Il tecnico mi ha spuntato "lato prod. monodirezionale", ma questi sistemi, a mio modesto avviso, sono "bidirezionali lato CC", siccome in caso di mancata produzione da parte dei pannelli le batterie sono ricaricate dalla rete per mantenere un minimo livello di carica al fine di non usurarsi.
Sono troppo pignolo io?
Anche la scheda dell'inverter ammette la "bidirezionalità", grazie per la pazienza
Avatar utente
Foto Utenteitos1234
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 7 set 2023, 12:33

0
voti

[5] Re: Sistema prot. interfaccia FV < 20 kW

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 set 2023, 12:41

Si, sono bidirezionali.