Motore asincrono trifase da 15 kW, 2 poli, efficienza IE1 --> assorbiva 8,4 kW
sostituito con pari motore in classe IE4 --> assorbe 9,3 kW
(utilizzatore: ventilatore per circuito a portata d'aria costante)
Motore asincrono trifase da 11 kW, 4 poli, efficienza IE1 --> assorbiva 10,2 kW
sostituito con pari motore in classe IE4 --> assorbe 11 kW
(utilizzatore: ventilatore per circuito a portata d'aria costante)
Com'è possibile il maggior consumo dei nuovi motori?
Motori ad alta efficienza
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
No,
non è possibile.
Forse le condizioni di lavoro non sono esattamente le stesse, forse la densità dell'aria è cambiata (per temperatura e umidità). Forse le misure di potenza attiva non sono state fatte con strumenti adeguati. Forse la tensione di rete era un po' diversa da quella precedente.
Ciao
Mario
non è possibile.
Forse le condizioni di lavoro non sono esattamente le stesse, forse la densità dell'aria è cambiata (per temperatura e umidità). Forse le misure di potenza attiva non sono state fatte con strumenti adeguati. Forse la tensione di rete era un po' diversa da quella precedente.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4177
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
Concordo con
mario_maggi, è piuttosto improbabile che sia veramente come dici.
Come sono state effettuate le misure? Con quali strumenti, in particolare...
La targa dei motori IE4 quasi certamente indica l'efficienza anche a carico parziale (50 e 75%).
I valori di efficienza a carico parziale sono molto inferiori a quello nominale?
Come sono state effettuate le misure? Con quali strumenti, in particolare...
La targa dei motori IE4 quasi certamente indica l'efficienza anche a carico parziale (50 e 75%).
I valori di efficienza a carico parziale sono molto inferiori a quello nominale?
-

SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY

- Messaggi: 1181
- Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25
0
voti
SandroCalligaro ha scritto:Concordo conmario_maggi, è piuttosto improbabile che sia veramente come dici.
Come sono state effettuate le misure? Con quali strumenti, in particolare...
La targa dei motori IE4 quasi certamente indica l'efficienza anche a carico parziale (50 e 75%).
I valori di efficienza a carico parziale sono molto inferiori a quello nominale?
I rendimenti sono alti anche ai carichi parziali.
Le misure sono state effettuate con il modulo energy meter di una piattaforma hardware modulare. Lo strumento utilizza una configurazione a 3 fili (inserzione Aron) per le misure voltmetriche e delle sonde rogowski per le amperometriche.
-

GianmarcoM
0 2 - Messaggi: 7
- Iscritto il: 18 set 2023, 11:53
0
voti
Ho dato per scontato (per il fatto che il sistema fosse a portata costante), che ci fosse di mezzo un inverter.
È così?
Se sì, la misura è stata effettuata a monte o a valle dell'inverter? Questo, a dire il vero, richiederebbe uno strumento di misura adeguato, in particolare per la misura sul motore (a valle dell'inverter).
Inoltre, l'inverter introdurrebbe ulteriore variabilità, perché ci sono molte impostazioni da scegliere.
Altra domanda: siamo certi che il setpoint (portata) sia rimasto esattamente lo stesso?
Basta poca differenza di velocità, per avere una differenza del 10% sulla potenza (la dipendenza è col cubo!).
È così?
Se sì, la misura è stata effettuata a monte o a valle dell'inverter? Questo, a dire il vero, richiederebbe uno strumento di misura adeguato, in particolare per la misura sul motore (a valle dell'inverter).
Inoltre, l'inverter introdurrebbe ulteriore variabilità, perché ci sono molte impostazioni da scegliere.
Altra domanda: siamo certi che il setpoint (portata) sia rimasto esattamente lo stesso?
Basta poca differenza di velocità, per avere una differenza del 10% sulla potenza (la dipendenza è col cubo!).
-

SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY

- Messaggi: 1181
- Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25
0
voti
GianmarcoM ha scritto:(utilizzatore: ventilatore per circuito a portata d'aria costante)
Se per impianto a "portata costante" intendi che è la classica UTA (o ventilatore) senza controllo di portata (anello di feedback) accade semplicemente che il motore ha più potenza disponibile all'albero e la sfrutta.
E' come se tu riducessi la caduta di tensione di una linea di una lampadina, l'effetto che ottieni è quello di avere più luce e più consumi.
Ti ritroverai anche più consumi termici.
Saluti.
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
GianmarcoM ha scritto:Motore asincrono trifase da 15 kW, 2 poli, efficienza IE1 --> assorbiva 8,4 kW
sostituito con pari motore in classe IE4 --> assorbe 9,3 kW
Motore asincrono trifase da 11 kW, 4 poli, efficienza IE1 --> assorbiva 10,2 kW
sostituito con pari motore in classe IE4 --> assorbe 11 kW
(
Com'è possibile il maggior consumo dei nuovi motori?
come dice
Ma, è un grande SE.
Una domanda malizosa: quanto pesano i vecchi ed i nuovi motori?
0
voti
SandroCalligaro ha scritto:Ho dato per scontato (per il fatto che il sistema fosse a portata costante), che ci fosse di mezzo un inverter.
È così?
Inverter non ce ne sono.
Per "portata costante" intendo che durante il funzionamento (che è continuo 24/24h) non ci sono variabili/regolazioni che possono far cambiare la richiesta di portata. Al massimo c'è una serranda manuale sulla condotta che però non viene toccata.
-

GianmarcoM
0 2 - Messaggi: 7
- Iscritto il: 18 set 2023, 11:53
1
voti
La cosa + probabile è che IE4 vs IE1 :
1-Aveno un rendimento maggiore, avrà una coppia disponibile maggiore, che dovendo andare in equilibrio con la coppia resistente genererà numero di giri maggiore-->una portata maggiore, --> un potenza assorbita maggiore.
Andrebbero misurate le 2 portate con IE4 vs IE1.
E per finire x diversa temperatura dell'aria e/o l'umidità relativa dell'aria --> peso specifico aria diverso, ecc
1-Aveno un rendimento maggiore, avrà una coppia disponibile maggiore, che dovendo andare in equilibrio con la coppia resistente genererà numero di giri maggiore-->una portata maggiore, --> un potenza assorbita maggiore.
Andrebbero misurate le 2 portate con IE4 vs IE1.
E per finire x diversa temperatura dell'aria e/o l'umidità relativa dell'aria --> peso specifico aria diverso, ecc
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)