Buongiorno, in riferimento alla delibera 361/2023/R/EEL del 3/8/23 di ARERA, quali sono gli incentivi erogati dal gse che richiedono la misura dell'energia elettrica prodotta?
Per capire dove si può omettere il contatore M2.
Esempio, con SSP e/o RID è sempre necessario installare il contatore M2 o no ?
Grazie
Delibera e contatore M2
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
2
voti
gjkfriend ha scritto:cut..quali sono gli incentivi erogati dal gse che richiedono la misura dell'energia elettrica prodotta?
I vari conti energia.
gjkfriend ha scritto:Esempio, con SSP e/o RID è sempre necessario installare il contatore M2 o no ?
Se soddisfi le condizioni richieste (Potenza inferiore a 20 kW e UP unica), il contatore M2 non viene più installato (in teoria non serviva manco prima ma va beh...)
0
voti
gjkfriend ha scritto:Esempio, con SSP e/o RID è sempre necessario installare il contatore M2 o no ?
Se soddisfi le condizioni richieste (Potenza inferiore a 20 kW e UP unica), il contatore M2 non viene più installato (in teoria non serviva manco prima ma va beh...)[/quote]
Quindi se l'impianto fv che installo (potenza nominale max 20 kW) costituisce una nuova sezione che si aggiunge ad una sezione d'impianto esistente, il contatore M2 verrà montato comunque da parte del gestore di rete?
2
voti
Qui in Trentino il contatore M2 non viene installato, dai distributori, sotto i 20kW in regime di scambio sul posto, se si è in presenza di superbonus e quindi col ritiro dedicato lo installano poiché ci sono delle interpretazioni diverse della direttiva che potrebbero portare a considerare che il GSE lo intenda come una sorta di incentivo e ci sia bisogno della misura dell'energia prodotta.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
1
voti
iosolo35 ha scritto:Qui in Trentino il contatore M2 non viene installato, dai distributori, sotto i 20kW in regime di scambio sul posto, se si è in presenza di superbonus e quindi col ritiro dedicato lo installano poiché ci sono delle interpretazioni diverse della direttiva che potrebbero portare a considerare che il GSE lo intenda come una sorta di incentivo e ci sia bisogno della misura dell'energia prodotta.
[i][i]Riprendo la delibera 361-21 la quale afferma che :
Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a
20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- non sono sottoposti al regime delle accise e,
conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli
adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo
Unico delle Accise;
16
- accedono al Mercato elettrico come unica UP;
- non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la
misura dell’energia elettrica prodotta;
- non condividono il punto di connessione con altre UP,
non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elettrica
prodotta.”;[/i][/i]
Per gli impianti installati post incentivo conto energia non è più necessario misurare l'energia prodotta.
RID e SSP fanno riferimento all'energia immessa quindi misurabile dal solo M1.
I superbonus sinceramente non vedo che ci "azzecca"
-

matteomartinucci
58 1 5 - New entry

- Messaggi: 73
- Iscritto il: 22 lug 2015, 19:08
0
voti
matteomartinucci ha scritto:
Riprendo la delibera 361-21 la quale afferma che :
Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a
20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- non sono sottoposti al regime delle accise e,
conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli
adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo
Unico delle Accise;
- accedono al Mercato elettrico come unica UP;
- non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la
misura dell’energia elettrica prodotta;
- non condividono il punto di connessione con altre UP,
non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta.”;
Non necessario non significa divieto, significa non obbligatorio... si può comunque installare.
matteomartinucci ha scritto:I superbonus sinceramente non vedo che ci "azzecca"
Non c'azzecca nulla....
0
voti
Hai pienamente ragione, M2 comunque ancora installabile anche se non più obbligatorio a certe condizioni.
Per il superbonus mi riferivo ai tecnici del distributore locale che ti hanno passato una comunicazione non veritiera
Per il superbonus mi riferivo ai tecnici del distributore locale che ti hanno passato una comunicazione non veritiera
-

matteomartinucci
58 1 5 - New entry

- Messaggi: 73
- Iscritto il: 22 lug 2015, 19:08
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)