Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto fotovoltaico e tensione alimentazione

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

1
voti

[11] Re: Impianto fotovoltaico e tensione alimentazione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 mag 2023, 18:55

ThEnGi ha scritto:Per una questione di praticità a volte però viene installato in casa.
Non lascerei uno strumento del genere appoggiato al cassonetto.

Non sono problemi del cliente.

ThEnGi ha scritto:La presunzione che viene fatta è che se l'impianto del cliente è in grado di consumare X kW è anche in grado di ri immeterli in rete, la caduta di tensione sui cavi dal contatore alla presa è trascurabile.
Questo fatto va a tuo favore perché così facendo si va ad escludere la caduta di tensione sui tuoi cavi, nel caso fossero loro sottodimensionati avresti una tensione maggiore ("fittizia") e E-Distribuzione dovrebbe intervenire

Ma non è detto. .
Può ben essere a vantaggio del DSO, ed è per questo che lo fanno.
La tensione sale verso l'inverter e scende dal punto di parallelo verso l'utenza, quindi se è messo a valle del punto di parallelo con l'inverter la tensione decresce.
È tanto più a vantaggio per il DSO quanto più l'inverter è collegato vicino al contatore.

comunque se l'hanno messo in casa è non sotto al contatore che la contesti e la faccia rifare.
Il punto è un altro però.
Il DSO deve garantire tutta la potenza in immissione quindi la misura va fatta con utenze sconnesse e generatore che immette tutta la potenza richiesta in immissione come da regolamento di esercizio.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4595
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[12] Re: Impianto fotovoltaico e tensione alimentazione

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 19 mag 2023, 19:13

GioArca67 ha scritto:1)Non sono problemi del cliente.
2)Ma non è detto. .
Può ben essere a vantaggio del DSO, ed è per questo che lo fanno.
La tensione sale verso l'inverter e scende dal punto di parallelo verso l'utenza, quindi se è messo a valle del punto di parallelo con l'inverter la tensione decresce.
3)comunque se l'hanno messo in casa è non sotto al contatore che la contesti e la faccia rifare.


1) Esattamente :ok:
2) La differenza non è così apprezabile, ma esiste e potrebbe fare la differenza. Allora perché non lo mettono sul M1. Scambiano la praticità in favore di un magior rischio di dover intervenire. è a favore dell'utente che il misuratore venga installato in casa (più vicino all'inverter)
3) Esattamente 2.0


OP:Se hai un contatto magari una chiamata non guasta, altrimenti apri il reclamo :ok:

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[13] Re: Impianto fotovoltaico e tensione alimentazione

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 giu 2023, 10:53

Una cosa non ho capito:

Se e-distribuzione sostituisce i suoi cavi di linea in ingresso con cavi di sezione più elevata, il problema migliora o peggiora? Perché in teoria così facendo la tensione in casa sul punto di parallelo mi aumenta....

Cosa è che influenza l'impedenza di rete?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[14] Re: Impianto fotovoltaico e tensione alimentazione

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 9 giu 2023, 11:54

L'impedenza di rete cala, ma di contro hai la tensione di cabina "in casa"

Ovvero se prima la tua tensione era decurtata di tutte le perdite dovute al carico tuo e degli altri utenti, ora con una linea dedicata hai la tensione subito a valle MT di protezione BT.
è normale che il distributore "esca" subito a valle della cabina con una tensione elevata, serve a compensare le cadute lungo linea in modo che anche l'ultimo utente abbia 230V +-10%

Immagino, che la cabina avendo linee lunghe esca con una tensione elevata e l'impedenza anche se bassa è sufficente ad alzare la tensione e far intervenire la protezione "59"

Tutte supposizioni, senza essere sul luogo con uno strumento è difficile


O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[15] Re: Impianto fotovoltaico e tensione alimentazione

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 giu 2023, 15:13

Sì ma non mi torna una cosa.

Supponiamo che durante le ore soleggiate della giornata in casa ho 258 V e l'inverter mi va in protezione e si disconnette e perdo produzione.

Viene e-distribuzione e mi sostituisce tutta la linea da una sezione di 6 mmq ad una sezione di 16 mmq.

La tensione in casa mi aumenta no ?
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[16] Re: Impianto fotovoltaico e tensione alimentazione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 giu 2023, 17:09

Aumenta o diminuisce a seconda del verso dell'energia.

Il distributore deve garantirti al contatore 230 V +/-10%.
A te rimane il 5% nell'impianto d'utente (soglia 59.S2 a 1,15 Vnom).
C'è anche la 59.S1 a 1,10 Vnom, che interviene dopo 10 minuti di superamento in media mobile della soglia a 253 V.
Quindi di fatto non vi è alcun margine in situazioni limite, andranno adattate le soglie in accordo col distributore.

Devi modellare mentalmente il tutto con una generatore di tensione, in serie l'impedenza di linea di rete, il contatore, l'impedenza della linea d'utente, un generatore di correente (l'inverter), con in parallelo una impedenza (i carichi d'utenza).

Quando l'inverter produce, una parte dell'energia (corrente) va sul carico e l'altra in rete, percorre l'impedenza di linea di rete e si genera una caduta di tensione che innalza la tensione al contatore (più è elevata l'impedenza della linea, piccola la sezione, più è elevata la caduta di tensione e quindi elevata la tensione al contatore).

Quindi certo che se la tensione in cabina è elevata, aumentando la sezione del cavo avrai una tensione al contatore generalmente più elevata, ma l'innalzamento dovuto all'immissione sarà minore che nel caso di cavo con sezione minore.
Allora, come dicevo su, conta la direzione media dell'energia ed i valori specifici dei parametri di rete.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4595
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[17] Re: Impianto fotovoltaico e tensione alimentazione

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 27 set 2023, 11:59

Buongiorno, dopo alcuni mesi dove il cliente ha dovuto pagare i 140,00 euro a e-distribuzione per la verifica (in quanto lo strumento non aveva ravvisato valori elevati di tensione di alimentazione, pur non fornendo nessun responso o grafico.....non sono obbligati a rilasciare qualcosa?), ci sono ancora problemi di sovratensione nelle ore centrali del pomeriggio, valori che limitano l'energia immessa in rete dall'impianto fotovoltaico.

E-distribuzione ci ha risposto che faranno dei lavori perché ci sono altri che hanno lo stesso problema, ma non a breve, in quanto ci sono tempi burocratici lunghi, anche fino ad inizio 2024.

Come può tutelarsi il cliente per tutta questa produzione persa e non immessa in rete nelle 3-4 ore pomeridiane? Anche perché tutte le apparecchiature dell'impianto elettrico del cliente, in queste ore centrali della giornata, sono alimentate da una tensione di 255V circa...

E' il caso di far scrivere una PEC dall'avvocato per richiedere i danni ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[18] Re: Impianto fotovoltaico e tensione alimentazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 set 2023, 12:08

gjkfriend ha scritto:E' il caso di far scrivere una PEC dall'avvocato per richiedere i danni ?


Se la rete risulta conforme ai requisiti di contratto, come risulta dalla verifica di e-distribuzione, perdi solo tempo e denaro. L'unica cosa che puoi richiedere è evidenza dei risultati e caso mai contestarli richiedendo un'ulteriore verifica. Chiaramente se trovano gli stessi risultati, pagherai di nuovo, assieme alla parcella dell'avvocato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[19] Re: Impianto fotovoltaico e tensione alimentazione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 set 2023, 13:22

Se riesci a contattare i vicini che hanno lo stesso problema forse hai più forza.
Potresti comunque fare tu le misure.
Prendi un DDSU-666H e fai un log dei dati.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4595
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[20] Re: Impianto fotovoltaico e tensione alimentazione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 set 2023, 12:32

Hai disabilitato le soglie di intervento CEI 0-21 sull'inverter?

Io, facendolo, ho sempre ottenuto il risultato sperato sugli impianti che avevano problemi di tensione alta.

Allego ultimo report ricevuto (ho fatto uno screen shot eliminando tutti i dati sensibili e le date).