sonusfaber ha scritto:Sbaglio?
Sì, l'interruttore monofase vede un guasto monofase con Icc presunta pari a 6kA.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
sonusfaber ha scritto:Sbaglio?


sisu70 ha scritto:E siamo da capo: la Icc nel peggior caso è quella fase-fase, anche se l'interruttore è monofase e perché è piazzato nello stesso quadro dove coesistono altre fasi.
Quel passo della norma dice solo che la Icc fase-neutro da considerare è 6kA, non che la Icc da considerare sia quella fase-neutro.


Mike ha scritto:Quindi un interruttore monofase vede una corrente di guasto fase-fase a valle?
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica