Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Potere di interruzione magnetotermico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[51] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 set 2023, 10:13

sonusfaber ha scritto:Sbaglio?


Sì, l'interruttore monofase vede un guasto monofase con Icc presunta pari a 6kA.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[52] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 set 2023, 10:16

sisu70 ha scritto:E siamo da capo: la Icc nel peggior caso è quella fase-fase, anche se l'interruttore è monofase e perché è piazzato nello stesso quadro dove coesistono altre fasi.
Quel passo della norma dice solo che la Icc fase-neutro da considerare è 6kA, non che la Icc da considerare sia quella fase-neutro.


Quindi un interruttore monofase vede una corrente di guasto fase-fase a valle?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[53] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 28 set 2023, 10:32

Mike ha scritto:Quindi un interruttore monofase vede una corrente di guasto fase-fase a valle?

Non è che se mi rifai N volte la stessa domanda alla Nsima cambio risposta (per ogni N>1).
Se pensi che la solita risposta sia sbagliata (è possibilissimo !), spiega(mi) il perché.
N.B. La domanda e la risposta sono specifiche rispetto a un interruttore monofase inserito in un impianto/quadro con fornitura/alimentazione trifase.
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[54] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 set 2023, 10:59

Il circuito cui si riferisce l'OP sembra essere il seguente:
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[55] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 28 set 2023, 11:07

Certo, ma immagino che quella Icc2F sia stata calcolata solo in funzione della Icc3F e della distanza di 1m, cioè sarebbe la stessa in assenza dei MT 2P e comunque non può essere usata per sceglierli (perché ci sono le tabelle, anche se dal produttore in questione solo per la normativa "sbagliata").
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[56] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 set 2023, 11:15

si sarebbe la stessa anche in assenza dei MT 2P
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[57] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 28 set 2023, 11:16

E comunque già così, se quel guasto è possibile (lasciamo perdere per piacere la probabilità), quei MT 2P devono essere da 10kA o devono essere "promossi" a 10kA dalle tabelle del produttore.
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[58] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 set 2023, 11:20

sisu70 ha scritto:(lasciamo perdere per piacere la probabilità)

Mai
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[59] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 28 set 2023, 11:24

Goofy ha scritto:Mai

Almeno temporaneamente ? ;-)
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

1
voti

[60] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 set 2023, 11:29

Tutte le progettazioni che riguardano la sicurezza si basano su valutazioni probabilistiche
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti