sisu70 ha scritto:Avevo letto, ma
come è possibile che il "picco a inizio linea" = 5,9kA sia minore del "Max a regime a fondo linea" = 10kA (e persino del Min) ?
C'è scritto: uno è monofase, l'altro trifase.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
sisu70 ha scritto:Avevo letto, ma
come è possibile che il "picco a inizio linea" = 5,9kA sia minore del "Max a regime a fondo linea" = 10kA (e persino del Min) ?


Mike ha scritto:sisu70 ha scritto:Avevo letto, ma
come è possibile che il "picco a inizio linea" = 5,9kA sia minore del "Max a regime a fondo linea" = 10kA (e persino del Min) ?
C'è scritto: uno è monofase, l'altro trifase.


Mike ha scritto:(+) Le correnti di picco sono calcolate come somma delle componenti monte-valle e valle-monte. Non essendo presunte, possono essere limitate dalle curve di limitazione delle protezioni che intervengono al guasto.


GioArca67 ha scritto:Questi SW per i 2P fanno il conto della Icc F-N
sisu70 ha scritto: tale semplificazione non è autorizzata dalla norma
Goofy ha scritto:La regola d'arte richiede che la conduttura sia protetta dal cortocircuito, il professionista faccia le sue valutazioni.