Buonasera a tutti, vorrei chiedervi un chiarimento in merito alle prove previste dalla CEI 64-8 al paragrafo 61.3, che devono essere eseguite prima della messa in servizio degli impianti elettrici:
Le due seguenti prove:
- e) protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (61.3.6);
- f) protezione addizionale (61.3.7);
In che cosa consisterebbero ai fini pratici??
Sono entrambe prove previste sugli interruttori differenziali (eseguite con strumentazione opportuna che mira a verificare tempi di interventi e correnti a cui si verifica l'intervento) o mi sono perso io qualcosa??
Non riesco a capire qual è la differenza tra le due?
Ci sarebbe qualcuno che mi sa spiegare le differenze delle due prove??
O eventualmente potete darmi qualche riferimento dove trovo chiarimenti??
Grazie, saluti, Buona serata a tutti!!
Prove previste da CEI 64-8 per messa in servizio impianti.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
ciao,
premetto che le numerazioni dei capitoli sono cambiate nell'edizione del 2021.
esatto.
in aggiunta se la protezione addizionale è fornita da un collegamento equipotenziale supplementare ne devi valutare la continuità elettrica.

premetto che le numerazioni dei capitoli sono cambiate nell'edizione del 2021.
Mastriko ha scritto:Sono entrambe prove previste sugli interruttori differenziali (eseguite con strumentazione opportuna che mira a verificare tempi di interventi e correnti a cui si verifica l'intervento)
esatto.
in aggiunta se la protezione addizionale è fornita da un collegamento equipotenziale supplementare ne devi valutare la continuità elettrica.

0
voti
OK, grazie.
Ma quindi i magnetotermici non centrano nulla in queste due prove??
Saluti, a presto
Ma quindi i magnetotermici non centrano nulla in queste due prove??
Saluti, a presto
0
voti
ciao,
nel caso in cui i magnetotermici siano utilizzati per la protezione dai contatti indiretti (solo in sistemi TN, e nei sistemi IT, che al doppio guasto si configurano TN), si effettua la misura di impedenza e la verifica del coordinamento con la relativa protezione.
nel caso in cui i magnetotermici siano utilizzati per la protezione dai contatti indiretti (solo in sistemi TN, e nei sistemi IT, che al doppio guasto si configurano TN), si effettua la misura di impedenza e la verifica del coordinamento con la relativa protezione.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)