Confesso che me ne sono accorto oggi dopo che per caso ho visto magnetotermici differenziali compatti (1 sola posizione) e sono andato a vedere quanti posti ho a disposizione nel quadro generale di un appartamento piccolo dove vivo da 2 anni costruito 18-19 anni fa. Il motivo sarebbe per montare un visualizzatore tensione-corrente avendo attualmente 3 posti liberi. Non vi dico come ho sgranato gli occhi quando ho visto 300 mA , ma è legale in un appartamento ad uso abitativo ?poi oltretutto temo siano così tutti gli altri appartamenti che non sono pochi. A questo punto vorrei sostituirlo con uno compatto da 30 mA e vedere anche un visualizzatore V-I e se avete qualcosa da consigliare ringrazio anticipatamente.
Però quello che mi preme è sapere se anche negli anni 2004 circa si poteva installare salvavita da 300 mA ?
Magnetotermico differenziale da 300 mA.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
¿ Nel locale Contatori c' è un Magnetotermico Generale di Impianto ?
.
La Taglia da 300mA può essere usata solo come Generale o per Impianti Fissi ( Fotovoltaico, Pompa di Calore et cetera ) e solitamente specificata dal Produttore .
Eventuali Derivazioni dotate di Prese vanno ulteriormente protette tramite Differenziale o MTD da 30mA .
.
Nel 1993 acquistammo 1 Appartamento di 72mq .
Nel Centralino aveva 1 Sezionatore + 2 Differenziali da 30mA × Luce e Forza Motrice + 4 Magnetotermici .
.
Attualmente si preferisce adottare 1 Generale di Quadro (potresti lasciare il C25/300mA )
+ 1 MTD compatto C10/ 30mA per Luce
+ 2 MTD C16/30mA per Cucina e Lavanderia , se hai spazio, starei sui 2 Moduli .
.
Dalla foto i Moduli liberi sembrano essere 4 .
.
Buona giornata !
.
La Taglia da 300mA può essere usata solo come Generale o per Impianti Fissi ( Fotovoltaico, Pompa di Calore et cetera ) e solitamente specificata dal Produttore .
Eventuali Derivazioni dotate di Prese vanno ulteriormente protette tramite Differenziale o MTD da 30mA .
.
Nel 1993 acquistammo 1 Appartamento di 72mq .
Nel Centralino aveva 1 Sezionatore + 2 Differenziali da 30mA × Luce e Forza Motrice + 4 Magnetotermici .
.
Attualmente si preferisce adottare 1 Generale di Quadro (potresti lasciare il C25/300mA )
+ 1 MTD compatto C10/ 30mA per Luce
+ 2 MTD C16/30mA per Cucina e Lavanderia , se hai spazio, starei sui 2 Moduli .
.
Dalla foto i Moduli liberi sembrano essere 4 .
.
Buona giornata !
0
voti
No qui ci troviamo in appartamento.
Si dovrei avete 4 moduli liberi e vorrei montare un lettore V-A-W e sicuramente sostituire in salvavita con uno da 30 mA magari anche compatto da 1 solo modulo. Ma possibile e legale in appartamento 300 mA ? Poi un'altra domanda è il salvavita autoripristinante a parte il pro (mettiamo che sono in vacanza mi salva il frigo) ma quali sono i contro?
Si dovrei avete 4 moduli liberi e vorrei montare un lettore V-A-W e sicuramente sostituire in salvavita con uno da 30 mA magari anche compatto da 1 solo modulo. Ma possibile e legale in appartamento 300 mA ? Poi un'altra domanda è il salvavita autoripristinante a parte il pro (mettiamo che sono in vacanza mi salva il frigo) ma quali sono i contro?
0
voti
TITAN ha scritto:No qui ci troviamo in appartamento.
Si dovrei avete 4 moduli liberi e vorrei montare un lettore V-A-W e sicuramente sostituire in salvavita con uno da 30 mA magari anche compatto da 1 solo modulo. Ma possibile e legale in appartamento 300 mA ? Poi un'altra domanda è il salvavita autoripristinante a parte il pro (mettiamo che sono in vacanza mi salva il frigo) ma quali sono i contro?
Un differenziale con quella Idn puo essere utilizzato in ambito residenziale , SE NECESSARIO, per ottenerere la selettività amperometrica nei confronti dei differenziali a valle. questo presuppone che a valle di esso vi siano differenziali che, in accordo alla 64-8 abbiano una Idn non superiore a 30mA "nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente nominale non superiore a 20 A", nei "Locali contenenti bagni o docce...omissis..." e " per impianti di illumizazione esterna". nel 2004 era in vigore la quinta edizione della 64-8 e tale obbligo era un requisito indispensabile.
per quanto riguarda i restart hai solo pro e nessun contro, a parte il costo. In caso di scatto intempestivo, non dovuto quindi ad una dispersione, dopo aver fatto un rapido check (circa 8 secondi per la serie pro della gewiss) riarma. Se invece si è in presenza di un guasto verso terra confermato allora non riarma.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
TITAN ha scritto:Però quello che mi preme è sapere se anche negli anni 2004 circa si poteva installare salvavita da 300 mA ?
L'obbligo del differenziale da 30 mA sulle prese fino a 20 A nelle abitazioni è stato introdotto nella sesta edizione della CEI 64-8, anno 2007
0
voti
Sì hai capito bene: se coordinato con la resistenza di terra fino al 2007 era a norma l'installazione di un differenziale con Idn > 30 mA anche a protezione delle prese nelle abitazioni.
0
voti
TITAN ha scritto:e sicuramente sostituire in salvavita con uno da 30 mA
A casa mia metterei un MTD da 30 mA per ciascuna linea e cercherei di posare una linea dedicata al frigorifero.
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)