[1] rifasamento

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 12 ott 2023, 9:21

Buongiorno,
ho una domanda. Se ammettiamo che il cosfi = 0.75 e quindi rifasare, c'è una parte di normativa che riguarda questo aspetto? cioè, al di là del dimensionamento e il calcolo della potenza necessaria al rifasamento, la tipologia di quadro e la sua posizione è normata?
In rete vedo che esistono rifasatori automatici già cablati da alimentare solamente.
Grazie O_/
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[2] Re: rifasamento

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 ott 2023, 10:01

Stabilita la potenza reattiva che occorre ,comprando un quadro di rifasamento l’unica cosa che occorre fare è portare l’alimentazione di potenza e il segnale amperometrico (di solito dalla fase L1) per il funzionamento della centralina che inserisce le varie batterie di condensatori. Il segnale voltmetrico è invece prelevato all'interno del quadro di rifasamento. Valutare con il progettista se occorrono reattanze di sbarramento e condensatori a tensione piu elevata di quella di rete (ovviamente la potenza reattiva varierà di conseguenza con il quadrato della tensione)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: rifasamento

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 12 ott 2023, 10:29

Il segnale amperometrico, lo prelevo da un amperometro/multimetro montato nel quadro generale?

"reattanze di sbarramento e condensatori a tensione più elevata". quando si usa uno e quando l'altro? che casistiche?
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[4] Re: rifasamento

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 ott 2023, 10:45

Il segnale amperometrico si preleva dal secondario di uno dei TA che alimenta l'analizzatore, ovviamente in serie
,meglio se si utilizza un TA dedicato


le reattanze di sbarramento si utilizzano in caso di presenza di armoniche significativa , stessa cosa per la tensione maggiorata dei condensatori
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: rifasamento

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 12 ott 2023, 11:14

Grazie mille :ok:
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[6] Re: rifasamento

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 12 ott 2023, 11:26

Un'altra domanda: se si è in presenza, di un locale commerciale( o non residenziale in genere), che ha all0interno dei carichi a cosfi=0.65 ( complessivo come detto a 0.75), alimentazione 400V trifase BT,
Potenza = xx kW, senza cabina MT, il rifasamento automatico è comunque obbligatorio o consigliato?
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[7] Re: rifasamento

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 ott 2023, 11:29

Se la potenza contrattuale è < 15 kW non è obbligatorio.

In caso contrario lo è.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[8] Re: rifasamento

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 12 ott 2023, 11:58

perfetto, grazie mille