Ciao a tutti!
Spero possiate aiutarmi perché sto letteralmente impazzendo!
L'anno scorso ho fatto installare una caldaia Riello e come termostato ho installato un termostato WIFI cinese a contatto pulito tramite relè.
Il problema è che già la 3 volta che appena c'è un temporale si bruciano puntualmente scheda elettronica della caldaia e termostato. Fortunatamente essendo in garanzia mi stanno sostituendo tutto gratuitamente ma non so quanto durerà...
Ho provato ad installare su fase e neutro sia della caldaia che del termostato due fusibili rapidi sperando proteggessero qualcosa ma senza alcun risultato!
Possibile che ad ogni temporale si bruci tutto? Con la caldaia vecchia non era mai successo.
Secondo il tecnico della caldaia è colpa dei fulmini e non c'è che fare. Ma possibile?
P.S. è una casa vecchia senza presa di terra purtroppo. Ai tempi hanno adeguato installando semplicemente un differenziale a monte ma niente terra!
Grazie a tutti!
Scheda elettronica caldaia bruciata
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
2
voti
[2] Re: Scheda elettronica caldaia bruciata
La casa possiede un giardino?
Non potresti mettere o fare mettere da professionista abilitato una terra in un pozzetto adeguato e magari collegarla correttamente all'impianto
Prova a vedere in questa discussione
viewtopic.php?f=3&t=88497
Ciao
Non potresti mettere o fare mettere da professionista abilitato una terra in un pozzetto adeguato e magari collegarla correttamente all'impianto
Prova a vedere in questa discussione
viewtopic.php?f=3&t=88497
Ciao
600 Elettra
1
voti
[3] Re: Scheda elettronica caldaia bruciata
Aggiungo che, a parte giustamente il professionista abilitato, non occorre alcun apposito pozzetto per la palina di terra (chiesi lumi in proposito a suo tempo nel forum).
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
1
voti
[4] Re: Scheda elettronica caldaia bruciata
Il pozzetto può essere utile per vedere visivamente come e se la corda di terra è ancora collegata alla puntazza o altro tipo di dispersore.
Ciao
Ciao
600 Elettra
-
crovax
401 3 5 7 - Sostenitore

- Messaggi: 1068
- Iscritto il: 3 mar 2011, 19:50
- Località: Catania
- Contatta:
0
voti
[5] Re: Scheda elettronica caldaia bruciata
si, ha un terreno molto grande tutto intorno.
Si, mi sa che l'unica è installare un impianto di terra. Per i collegamenti alla caldaia è anche semplice poiché è esterna e vicino il terreno. Pensare di passare tutto il cavo di terra all'interno della casa la vedo più complessa come cosa.. Magari in futura durante una ristrutturazione!
Si, mi sa che l'unica è installare un impianto di terra. Per i collegamenti alla caldaia è anche semplice poiché è esterna e vicino il terreno. Pensare di passare tutto il cavo di terra all'interno della casa la vedo più complessa come cosa.. Magari in futura durante una ristrutturazione!
Carspa, il mondo dell'elettronica!
1
voti
[6] Re: Scheda elettronica caldaia bruciata
I tubi che arrivano alla caldaia sono di ferro o altro materiale conduttore ?
Anche loro andranno collegati alla terra.
Se metti una protezione sulla linea della (saiet) caldaia probabilmente durerà molto più a lungo.
Ciao
Anche loro andranno collegati alla terra.
Se metti una protezione sulla linea della (saiet) caldaia probabilmente durerà molto più a lungo.
Ciao
600 Elettra

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)