Buongiorno a tutti.
Durante una verifica di una struttura ad uso medico (gruppo 1), ho riscontrato che il nodo EQS e il nodo EQP coincidono, cioè chi l'ha fatto ha usato la stessa barretta per fare entrambi i nodi.
Secondo voi è accettabile?
Grazie
Locali medici - EQP e EQS comuni
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Si e' corretto.
per praticita ti riporto quando espressamente indicato da una guida per la realizzazione di un IT-M: "nei locali di gruppo 1 al nodo equipotenziale vanno collegate tutte le masse e le masse estranee ed eventuali schermi contro le interferenze elettromagnetiche in quanto è opportuno considerare la zona paziente estesa a tutto il locale. Qualora esistano locali da bagno o doccia collegati funzionalmente al locale di gruppo 1 e ordinariamente utilizzati dal paziente, devono essere anch’essi equipotenzializzati tramite il nodo locale.
Sub-nodi
In genere non è ammessa la connessione in cascata (sub-nodo), ad eccezione delle tubazioni metalliche e delle prese a spina vicine. Nel collegamento equipotenziale tra una massa o una massa estranea e il nodo equipotenziale può essere interposto un solo sub-nodo. Nello stesso locale, si possono avere anche più
nodi intermedi, purché sia soddisfatta la regola suddetta. Il collegamento entra-esci tra prese deve essere considerato un sub-nodo, per cui non può coinvolgere più di due prese"
per praticita ti riporto quando espressamente indicato da una guida per la realizzazione di un IT-M: "nei locali di gruppo 1 al nodo equipotenziale vanno collegate tutte le masse e le masse estranee ed eventuali schermi contro le interferenze elettromagnetiche in quanto è opportuno considerare la zona paziente estesa a tutto il locale. Qualora esistano locali da bagno o doccia collegati funzionalmente al locale di gruppo 1 e ordinariamente utilizzati dal paziente, devono essere anch’essi equipotenzializzati tramite il nodo locale.
Sub-nodi
In genere non è ammessa la connessione in cascata (sub-nodo), ad eccezione delle tubazioni metalliche e delle prese a spina vicine. Nel collegamento equipotenziale tra una massa o una massa estranea e il nodo equipotenziale può essere interposto un solo sub-nodo. Nello stesso locale, si possono avere anche più
nodi intermedi, purché sia soddisfatta la regola suddetta. Il collegamento entra-esci tra prese deve essere considerato un sub-nodo, per cui non può coinvolgere più di due prese"
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
gianluca.ciacciofera ha scritto:per la realizzazione di un IT-M: "nei locali di gruppo 1
è un grande spreco realizzare un IT-M per un locale di gruppo 1.
ritengo tale soluzione valida solo nei grandi ospedali, per permettere cambi di destinazioni d'uso future.
è tipico trovare sale emodialisi, sale parto, endoscopie, risonanze magnetiche, ecc., che di fatto sono in gruppo 1, alimentate da trasformatore IT-M.

0
voti
lillo ha scritto:è un grande spreco realizzare un IT-M per un locale di gruppo 1.
forse sono mi espresso male... ho scritto che ho estratto quanto citato sul noto equipotenziale da UNA GUIDA sulla realizzazione di un IT-M. e' pacifico cher un IT-M e' un sistema elettrico destinato all’alimentazione dei locali medici di gruppo 2, il focus era il nodo equipotenziale.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)