Messaggioda Foto Utentecrimail » 8 nov 2023, 11:58

Buongiorno a tutti.
Durante una verifica di una struttura ad uso medico (gruppo 1), ho riscontrato che il nodo EQS e il nodo EQP coincidono, cioè chi l'ha fatto ha usato la stessa barretta per fare entrambi i nodi.
Secondo voi è accettabile?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[2] Re: Locali medici - EQP e EQS comuni

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 nov 2023, 13:13

Se il nodo è in prossimità del locale e se, come credo, non ci sono problemi di manutenzione sì la soluzione è accettabile.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Locali medici - EQP e EQS comuni

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 8 nov 2023, 13:16

Si e' corretto.

per praticita ti riporto quando espressamente indicato da una guida per la realizzazione di un IT-M: "nei locali di gruppo 1 al nodo equipotenziale vanno collegate tutte le masse e le masse estranee ed eventuali schermi contro le interferenze elettromagnetiche in quanto è opportuno considerare la zona paziente estesa a tutto il locale. Qualora esistano locali da bagno o doccia collegati funzionalmente al locale di gruppo 1 e ordinariamente utilizzati dal paziente, devono essere anch’essi equipotenzializzati tramite il nodo locale.

Sub-nodi
In genere non è ammessa la connessione in cascata (sub-nodo), ad eccezione delle tubazioni metalliche e delle prese a spina vicine. Nel collegamento equipotenziale tra una massa o una massa estranea e il nodo equipotenziale può essere interposto un solo sub-nodo. Nello stesso locale, si possono avere anche più
nodi intermedi, purché sia soddisfatta la regola suddetta. Il collegamento entra-esci tra prese deve essere considerato un sub-nodo, per cui non può coinvolgere più di due prese"
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[4] Re: Locali medici - EQP e EQS comuni

Messaggioda Foto Utentelillo » 8 nov 2023, 13:32

Foto Utentegianluca.ciacciofera ha scritto:per la realizzazione di un IT-M: "nei locali di gruppo 1

è un grande spreco realizzare un IT-M per un locale di gruppo 1.
ritengo tale soluzione valida solo nei grandi ospedali, per permettere cambi di destinazioni d'uso future.
è tipico trovare sale emodialisi, sale parto, endoscopie, risonanze magnetiche, ecc., che di fatto sono in gruppo 1, alimentate da trasformatore IT-M.
O_/
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[5] Re: Locali medici - EQP e EQS comuni

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 8 nov 2023, 13:56

lillo ha scritto:è un grande spreco realizzare un IT-M per un locale di gruppo 1.


forse sono mi espresso male... ho scritto che ho estratto quanto citato sul noto equipotenziale da UNA GUIDA sulla realizzazione di un IT-M. e' pacifico cher un IT-M e' un sistema elettrico destinato all’alimentazione dei locali medici di gruppo 2, il focus era il nodo equipotenziale.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[6] Re: Locali medici - EQP e EQS comuni

Messaggioda Foto Utentecrimail » 8 nov 2023, 19:28

Grazie mille a tutti per le risposte!
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16