Problemi allagamento garage - batterie FV

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1175
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[1] Problemi allagamento garage - batterie FV

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 15 nov 2023, 17:26

Buonasera, vorrei sapere se le batterie per fotovoltaico, una volta state immerse sott'acqua a causa di un allagamento di un garage, sono pericolose da toccare/smontare/smaltire...come ci si comporta in questi casi?

Stessa cosa per il contatore di produzione di e-distribuzione...intervengono loro a sostituirlo ?

Grazie

Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
Località: Milano
Contatta:
0
voti

[2] Re: Problemi allagamento garage - batterie FV

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 15 nov 2023, 21:12

Ciao.
Mi dispiace per quanto è successo.
Ci sono molti tipi di batteria e molti diversi contenitori, con caratteristiche molto diverse in merito alla resistenza all'allagamento.
La stragrande maggioranza non hanno un grado di protezione IPxx tale da permettere l'immersione per molte ore. Bisogna vedere poi se i collegamenti sono stati effettuati in modo professionale, curando bene i pressacavi.
Prova a indicare il tipo esatto della batteria, la sua tensione, ed il tipo di contenitore o quadro che la contiene, meglio se aggiungi una foto.
Per il contatore, lascio la parola a chi ha già affrontato il problema.

Riguardo alla sicurezza, sai benissimo che le tensioni medio alte sono molto pericolose in ambienti bagnati, occhio!

Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4

Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Master EY
Master EY
Messaggi: 5575
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11
Contatta:
0
voti

[3] Re: Problemi allagamento garage - batterie FV

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 nov 2023, 22:49

Se la batteria è a tensione intorno a 50 Vcc il rischio di elettrocuzione è minimo o assente.
La tensione nominale delle batterie ZCS ad esempio è circa 53V.
Le stesse batterie poi sono LiFePO4 che al momento sembra la tecnologia intrinsecamente piu sicura.
Il problema può essere se si sviluppa ossigeno e idrogeno per elettrolisi ecc.
Anche io le vorrei mettere in garage ma le metterò probabilmente ad almeno 1.2m da terra.
Ciao
600 Elettra

Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43
0
voti

[4] Re: Problemi allagamento garage - batterie FV

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 16 nov 2023, 10:01

gjkfriend ha scritto:Stessa cosa per il contatore di produzione di e-distribuzione...intervengono loro a sostituirlo ?


Si, se guasto a seguito TUA segnalazione il distributore interviene.
803500 con il POD (quello con "A") e apri la segnalazione di contatore guasto.
Servirebbero più dati per indirizarti verso le pratiche burocratiche da eseguire post-sostituzione GSE, ecc....


O_/


Torna a “Energia e qualità dell'energia”