Buonasera, un mio cliente ha un impianto fotovoltaico installato da due mesi, che si è alluvionato e deve sostituire tutto.
Guardando la guida del Gse "interventi di manutenzione impianti fotovoltaici" di Aprile 2023, si parla di interventi significativi come "variazione della configurazione elettrica".
Nel caso in cui sostituisco sia inverter che batterie devo fare qualche comunicazione al Gse oppure e-distribuzione ?
Nel caso in cui aumentassi la potenza nominale dell'inverter da 3,6 a 4 kW, devo comunicarlo a e-distribuzione e rifare regolamento di esercizio?
Grazie
Modifiche impianto fotovoltaico
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Dai un occhiata qui se non l'hai già fatto
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/DOCUMENTI/Procedure%20per%20la%20Gestione%20esercizio%20degli%20impianti%20di%20produzione%20di%20energia%20elettrica%20da%20fonti%20rinnovabili%20con%20incentivi%20diversi%20dal%20Conto%20Energia.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/DOCUMENTI/Procedure%20per%20la%20Gestione%20esercizio%20degli%20impianti%20di%20produzione%20di%20energia%20elettrica%20da%20fonti%20rinnovabili%20con%20incentivi%20diversi%20dal%20Conto%20Energia.pdf
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Se devi fare delle modifiche che portano ad avere una diversa potenza nominale devi rifare una pratica di connessione con e-distribuzione.
Al GSE non devi comunicare nulla, perché si prenderanno i dati aggiornati da TERNA (devi aggiornare anche su portale Gaudì).
Io normalmente al GSE in questi casi faccio una comunicazione tramite portale di assistenza e basta.
Come ti hanno già detto la guida del GSE è riferita agli impianti incentivati in conto energia.
Al GSE non devi comunicare nulla, perché si prenderanno i dati aggiornati da TERNA (devi aggiornare anche su portale Gaudì).
Io normalmente al GSE in questi casi faccio una comunicazione tramite portale di assistenza e basta.
Come ti hanno già detto la guida del GSE è riferita agli impianti incentivati in conto energia.
0
voti
Mi accodo con una domanda
Se i pannelli restano della stessa potenza e quel cambiamento di inverter è "isolato", nel senso che cambio un inverter da 3 kW con uno da 4Kw ma la potenza dei pannelli è sempre la stessa, si debbono fare comunicazioni ?
E, visto che ci sono avrei anche un' altra curiosità, ammesso che si restasse sulla stessa potenza sia come pannelli che come inverter ma si aggiungesse una batteria prima non presente, anche in questo caso si dovrebbero fare comunicazioni a qualcuno ?
Grazie
K
Se i pannelli restano della stessa potenza e quel cambiamento di inverter è "isolato", nel senso che cambio un inverter da 3 kW con uno da 4Kw ma la potenza dei pannelli è sempre la stessa, si debbono fare comunicazioni ?
E, visto che ci sono avrei anche un' altra curiosità, ammesso che si restasse sulla stessa potenza sia come pannelli che come inverter ma si aggiungesse una batteria prima non presente, anche in questo caso si dovrebbero fare comunicazioni a qualcuno ?
Grazie
K
-

Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master

- Messaggi: 4832
- Iscritto il: 19 set 2012, 11:32
0
voti
Lo chiedevo pensando al caso in cui ci fosse di mezzo la 110
K
K
-

Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master

- Messaggi: 4832
- Iscritto il: 19 set 2012, 11:32
0
voti
Quindi se sostituisco un inverter da 3,6 kW nominale con uno da 3,68 kW nominale, devo rifare la pratica e-distribuzione con relativo regolamento di esercizio ?
Oppure è sufficiente una comunicazione ?
Grazie
Oppure è sufficiente una comunicazione ?
Grazie
0
voti
La discriminante è la potenza nominale.
Se cambia, devi aggiornare il reg. esercizio, che l'impianto sia incentivato o no.
I rapporti con il distributore non cambiano.
Con il GSE invece si procede alle comunicazioni con SIAD solo per impianti incentivati.
Se cambia, devi aggiornare il reg. esercizio, che l'impianto sia incentivato o no.
I rapporti con il distributore non cambiano.
Con il GSE invece si procede alle comunicazioni con SIAD solo per impianti incentivati.
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)