Buongiorno a tutti.
In un complesso residenziale di seconde case, ultimamente ci troviamo con tutti i contatori del distributore scattati senza motivo con una frequenza di una volta ogni due/tre settimane.
Non sarebbe un problema se non fosse che c'è l'impianto di riscaldamento che deve rimanere acceso per evitare congelamenti.
Secondo voi è possibile che questo sia dovuto a sovratensioni sulla rete del distributore?
Se così fosse, il distributore cosa può/deve fare?
E noi utenti? L'elettricista ci dice di mettere gli scaricatori a valle del contatore per proteggere i carichi: ma questo risolverebbe il problema dello scatto dei contatori?
Grazie
Contatori residenziali e sovratensioni
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
In attesa di risposte da utenti più esperti,
Fino al contatore la responsabilità è interamente del distributore, se scattano tutti i contatori senza motivo, qualunque sia il malfunzionamento, è il distributore che vi sta creando un disservizio.
Sono d'accordo con l'elettricista: anche secondo me questo problema è causato da forti disturbi di tensione, se sono presenti sualla rete disturbi tanto forti da far scattare contemporaneamente tutti i contatori, consiglio di installare subito scaricatori di tipo I e controllare che non ci siano già utilizzatori danneggiati all'interno degli appartamenti
Fino al contatore la responsabilità è interamente del distributore, se scattano tutti i contatori senza motivo, qualunque sia il malfunzionamento, è il distributore che vi sta creando un disservizio.
Sono d'accordo con l'elettricista: anche secondo me questo problema è causato da forti disturbi di tensione, se sono presenti sualla rete disturbi tanto forti da far scattare contemporaneamente tutti i contatori, consiglio di installare subito scaricatori di tipo I e controllare che non ci siano già utilizzatori danneggiati all'interno degli appartamenti
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4846
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Se il problema e' a monte dei contatori con gli scaricatori a valle preservereste i carichi ma non risolvereste il problema.
provate a contatare uno specialista che installi un analizzatore di rete per verificare il power quality/tempo con logs per capire la natura del problema.
provate a contatare uno specialista che installi un analizzatore di rete per verificare il power quality/tempo con logs per capire la natura del problema.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
crimail ha scritto:Secondo voi è possibile che questo sia dovuto a sovratensioni sulla rete del distributore?
Possono essere varie ipotesi, anche quella delle sovratensioni.
crimail ha scritto:Se così fosse, il distributore cosa può/deve fare?
Si contatta il venditore di energia il quale a sua volta segnala il problema al distributore che provvederà a fare le sue verifiche del caso.
crimail ha scritto:E noi utenti? L'elettricista ci dice di mettere gli scaricatori a valle del contatore per proteggere i carichi: ma questo risolverebbe il problema dello scatto dei contatori?
Grazie
No, gli scaricatori non risolvono questo problema.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Se ci sono disturbi estremi ci vogliono necessariamente gli scaricatori di tipo 1
Ancora meglio se verranno installati anche quelli di tipo 2 e 3
Ancora meglio se verranno installati anche quelli di tipo 2 e 3
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4846
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
1
voti
SediciAmpere ha scritto:Se ci sono disturbi estremi ci vogliono necessariamente gli scaricatori di tipo 1
Ancora meglio se verranno installati anche quelli di tipo 2 e 3
No, i tipo 1 vanno utilizzato quando il rischio di scariche dirette è elevato, per esempio per la presenza di impianto LPS naturale o artificiale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)