Buongiorno a tutti, facendo un verifica del corretto accoppiamento pannelli-inverter ho notato che la corrente di corto circuito della stringa pari a 13,5 A supera la Max corrente di ingresso per MPPT pari a 12,4 A. La mancata verifica della condizione cosa implica in termini di funzionamento dell'impianto? Quale soluzione si può adottare per ovviare possibili problematiche di funzionamento?
0
voti
La differenza è abbastanza elevata.
Perdi la garanzia. Quando c'è qualche problema il costruttore dell'inverter chiede sempre i dati della stringa (Voc e Icc) che usavi.
L'inverter nel normale funzionamento non dovrebbe avere troppi problemi se L'algoritmo di gestione non è troppo stupido: non riuscirà forse a tirar fuori tutta l'energia dalla stringa.
Però secondo la CEI82-25 (nella versione vecchiotta che ho io) dovresti tenere in conto anche un margine del 25% sulla Icc, anche se lo considero ormai un po' eccessivo.
Cambia Inverter o pannelli.
Perdi la garanzia. Quando c'è qualche problema il costruttore dell'inverter chiede sempre i dati della stringa (Voc e Icc) che usavi.
L'inverter nel normale funzionamento non dovrebbe avere troppi problemi se L'algoritmo di gestione non è troppo stupido: non riuscirà forse a tirar fuori tutta l'energia dalla stringa.
Però secondo la CEI82-25 (nella versione vecchiotta che ho io) dovresti tenere in conto anche un margine del 25% sulla Icc, anche se lo considero ormai un po' eccessivo.
Cambia Inverter o pannelli.
0
voti
GioArca67 ha scritto:La differenza è abbastanza elevata.
Perdi la garanzia. Quando c'è qualche problema il costruttore dell'inverter chiede sempre i dati della stringa (Voc e Icc) che usavi.
L'inverter nel normale funzionamento non dovrebbe avere troppi problemi se L'algoritmo di gestione non è troppo stupido: non riuscirà forse a tirar fuori tutta l'energia dalla stringa.
Però secondo la CEI82-25 (nella versione vecchiotta che ho io) dovresti tenere in conto anche un margine del 25% sulla Icc, anche se lo considero ormai un po' eccessivo.
Cambia Inverter o pannelli.
Quindi dal punto di vista funzionale, l'inverter tenderebbe a "castrare" la potenza della stringa perché supporta una corrente in ingresso, lato corrente continua, più bassa di quella della stringa però comprometto la garanzia dell'inverter stesso?
Purtroppo i pannelli con elevate potenze hanno alti valori di corrente Isc che non sempre sono digeriti da tutti gli inverter di stringa.
0
voti
Scrivi alla casa costruttrice dell'inverter e fatti rispondere per iscritto.
Qualche volta mi è capitato che il configuratore dell'inverter sconsigliava la configurazione proposta ma poi l'assistenza mi ha scritto che andava bene e non ci sarebbero stati problemi.
Se è l'assistenza che ti autorizza, la garanzia non dovrebbe decadere, credo.
Qualche volta mi è capitato che il configuratore dell'inverter sconsigliava la configurazione proposta ma poi l'assistenza mi ha scritto che andava bene e non ci sarebbero stati problemi.
Se è l'assistenza che ti autorizza, la garanzia non dovrebbe decadere, credo.
-

planaremagico
309 2 6 - Frequentatore

- Messaggi: 299
- Iscritto il: 13 lug 2009, 0:36
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)