Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto elettrico di 3 locali commerciali e contatore unico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impianto elettrico di 3 locali commerciali e contatore unico

Messaggioda Foto UtenteEternoInfinito » 3 dic 2023, 23:47

Ciao a tutti
Un consiglio su come impostare l'impianto elettrico
Io ho 3 locali.
Sul locale 1 c'è il contatore da 220 V e da 1,5kw che dovrò passare a 3 kW.
A 11 metri di distanza c'è il locale 2 (intendo 11 metri di cavo per arrivare al quadro del locale 2)
A 23 metri c'è il locale 3.

Nel locale 1 c'è il maggior carico, 16 luci da 36w l'una, più un frigorifero, un forno a microonde, un computer, una macchina del caffè.
Nel locale 2 ci sono solamente 4 luci da 36w e una presa elettrica
Nel locale 3 ci sono 18 luci da 36w l'una e 3 prese elettriche.

Quello che maggiormente mi interessa è la sezione dei cavi, in funzione del 3 kW
Passando ovunque un 4mm posso andare tranquillo? Perché per adesso è tutto con 2,5mm e non ho mai avuto problemi, ma per maggiore tranquillità, soprattutto in previsione della 3 kW, vorrei ripassare una sezione maggiore.
Avatar utente
Foto UtenteEternoInfinito
0 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 15 dic 2021, 6:09

0
voti

[2] Re: Impianto elettrico di 3 locali commerciali e contatore u

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 dic 2023, 10:06

Servono molte informazioni in più, probabilmente si configurano vari illeciti: tu che ruolo hai? Sei il proprietario o l'installatore incaricato dal proprietario? Mi sembra strano che un installatore non sappia dimensionare una linea da 6 kW
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[3] Re: Impianto elettrico di 3 locali commerciali e contatore u

Messaggioda Foto Utenteivano » 7 dic 2023, 0:07

anche perche' qualsiasi installatore userebbe il 6mmq per i 3 montanti indipendentemente dal contratto in essere.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[4] Re: Impianto elettrico di 3 locali commerciali e contatore u

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 dic 2023, 11:21

ivano ha scritto:anche perche' qualsiasi installatore


In locali commerciali mi aspetterei anche l'indicazione se le prese sono 16A o 10A (o più ma non è il caso)
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 71 ospiti