[1] Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali

Messaggioda Foto Utentearien » 28 dic 2023, 18:52

Buongiorno a tutti,
vorrei porvi il seguente quesito a mio chiarimento.
All'interno di un impianto, ad esempio in un loop, possono coesistere sistemi indirizzati e convenzionali?
i rilevatori di fumo possono essere indirizzati oppure solo convenzionali?
Grazie
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 28 dic 2023, 23:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: titolo da maiuscolo a minuscolo
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

1
voti

[2] Re: RILEVAZIONE INCENDI - ELEMENTI INDIRIZZATI / CONVENZIONA

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 dic 2023, 19:10

A una centrale indirizzata non puoi collegare elementi convenzionali, a meno che interponi fra elemento convenzionale e loop un modulo indirizzato.
A una centrale convenzionale non puoi collegare elementi indirizzati.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: RILEVAZIONE INCENDI - ELEMENTI INDIRIZZATI / CONVENZIONA

Messaggioda Foto Utentearien » 28 dic 2023, 21:40

Grazie per la risposta.
visto che siete degli esperti del settore, colgo l'occasione per porre una domanda Off-Topic.
La norma prescrive qualcosa sulla copertura massima di un loop? in via ipotetica, potrei coprire una superficie indefinita impiegando un solo loop?
inoltre, quando è consigliabile, seppure non obbligatorio, impiegare più loop?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[4] Re: Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 dic 2023, 23:18

Foto Utentearien, per cortesia, non usare il maiuscolo per il titolo del thread; forse non è nelle tue intenzioni ma traspare come espediente per captare l'attenzione rispetto agli altri argomenti.
Grazie.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8986
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

1
voti

[5] Re: Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 dic 2023, 8:58

Nessun limite normativo sulla superficie: ci sono limiti fisici dovuti al numero di indirizzi e alla corrente massima (quindi numero di elementi)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali

Messaggioda Foto Utentearien » 29 dic 2023, 12:22

Grazie Goofy per la risposta.
in riferimento alla verifica sulla corrente massima, hai qualche indicazione da darmi per questa verifica?
Esiste una guida/ manuale di dimensionamento da indicarmi?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

1
voti

[7] Re: Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 dic 2023, 12:25

Documentazione tecnica del produttore
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16