Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 1 gen 2024, 13:55

Buongiorno a tutti e buon anno innanzitutto, avrei un quesito.
discutendo con amico è emerso che vi è una diversa interpretazione circa l'obbligatorietà o meno di un interruttore generale di quadro in BT. per come interpeto io la norma lo è implicitamente, ma a questo punto non so se sono io il "negazionista" oppure l'amico che sostiene che non sia obbligatorio e quindi puo anche essere omnesso.
c'è un passaggio della 61439 o CEI 17-113 o CEI 17-114 che possa derimere la discussione?
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

1
voti

[2] Re: CEI EN 61439 e Interruttore Generale Quadro

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 gen 2024, 14:17

gianluca.ciacciofera ha scritto:
c'è un passaggio della 61439 o CEI 17-113 o CEI 17-114 che possa dirimere la discussione?


Un conto è l'opportunità, un altro l'obbligo.
Fin quando non si trova scritto "è obbligatorio un interruttore generale per il quadro" l'obbligo non sussiste.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

2
voti

[3] Re: CEI EN 61439 e Interruttore Generale Quadro

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 1 gen 2024, 17:44

Non esiste obbligatorietà di un interruttore generale (sezionatore o interruttore automatico) di un quadro nella norma 61439-1. L'interruttore generale può essere comodo per tanti motivi ma un quadro può essere tranquillamente conforme alla normativa vigente pur essendone privo. Che poi nella realtà è piuttosto raro che i quadri non abbiano un dispositivo di sezionamento generale è un altro discorso......
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: CEI EN 61439 e Interruttore Generale Quadro

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 1 gen 2024, 18:46

MASSIMO-G ha scritto:Non esiste obbligatorietà di un interruttore generale (sezionatore o interruttore automatico) di un quadro nella norma 61439-1. L'interruttore generale può essere comodo per tanti motivi ma un quadro può essere tranquillamente conforme alla normativa vigente pur essendone privo. Che poi nella realtà è piuttosto raro che i quadri non abbiano un dispositivo di sezionamento generale è un altro discorso......

Infatti, abbiamo un’infinità di quadri e nessuno senza il generale, ma in fin dei conti, leggendo i vostri commenti, ha ragione il mio amico. Lesson learn. Grazie