Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto Utentessormanni » 11 gen 2024, 15:33

Scusate, se non ho potuto rispondere prime, vi allego lo schema sperando sia chiaro.
IMG_20240111_142502.png
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[12] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 11 gen 2024, 15:42

ssormanni ha scritto: ed essendo la resistenza di ritorno nell'acqua verso la palina del trafo di circa 2 Ohm

come l'hai misurata?
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[13] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 gen 2024, 15:47

Scusa l'ignoranza ma a cosa serve il trasformatore?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[14] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 11 gen 2024, 17:38

E' forse questo lo schema che vorresti realizzare?
barca.PNG
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[15] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 gen 2024, 17:54

ssormanni ha scritto:tramite un trafo da 100kVA in terra con una corda di lunghezza 25mt circa.

Scusa ma invece che "in terra" avevo letto "a terra" nel senso di collegato a terra, non nel senso di "in banchina".
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[16] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto Utentessormanni » 15 gen 2024, 8:54

Goofy ha scritto:Scusa l'ignoranza ma a cosa serve il trasformatore?


le colonnine hanno sempre il differenziale a 30mA, che sulle barche di una certa lunghezza, avendo il collegamento TN-S, le superano ampiamente (normalmente si ha una dispersione N-PE di 400-500mA) e quindi si evita lo sgancio della colonnina (che può essere solo riattivata dal personale di servizio) aggiungendo un trasformatore di isolamento.
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[17] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 gen 2024, 11:08

Scusa, ma se sei in TN-S perché mettere un differenziale?
Non basterebbe un magnetotermico adeguatamente tarato?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[18] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 gen 2024, 11:16

Quindi hai una presa da 160 A per garantire i 100 kVA protetta da differenziale da 30 mA, e non ti puoi collegare direttamente a un interruttore con il tuo cavo.
Viste le dimensioni ovviamente lo scafo sarà metallico.
Il trasformatore di isolamento non dovrebbe avere il secondario a terra.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[19] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 gen 2024, 12:34

In un sistema TN-S non ha alcun senso un differenziale da 30 mA, almeno che non alimentino prese all'esterno inferiori a 32A. Si potrebbe risparmiare l'inutile trasformatore d'isolamento con un semplice coordinamento con l'impedenza di anello di guasto e siccome non è un collegamento fisso, si può installare una protezione di terra piuttosto che un differenziale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[20] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 gen 2024, 14:21

Purtroppo per le darsene c'è da superare l'art. CEI 64-8/ 709.531.2 Interruttori differenziali
Ogni presa deve essere protetta individualmente mediante un dispositivo differenziale avente una corrente di intervento differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Ovviamente la presa da 160 A con differenziale da 30 mA è insensata.

Il trasformatore di isolamento è utile per evitare problemi di corrosione, ma il secondario non deve essere collegato a terra.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti