Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
ssormanni ha scritto: ed essendo la resistenza di ritorno nell'acqua verso la palina del trafo di circa 2 Ohm
come l'hai misurata?
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
E' forse questo lo schema che vorresti realizzare?
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
ssormanni ha scritto:tramite un trafo da 100kVA in terra con una corda di lunghezza 25mt circa.
Scusa ma invece che "in terra" avevo letto "a terra" nel senso di collegato a terra, non nel senso di "in banchina".
0
voti
Goofy ha scritto:Scusa l'ignoranza ma a cosa serve il trasformatore?
le colonnine hanno sempre il differenziale a 30mA, che sulle barche di una certa lunghezza, avendo il collegamento TN-S, le superano ampiamente (normalmente si ha una dispersione N-PE di 400-500mA) e quindi si evita lo sgancio della colonnina (che può essere solo riattivata dal personale di servizio) aggiungendo un trasformatore di isolamento.
0
voti
Quindi hai una presa da 160 A per garantire i 100 kVA protetta da differenziale da 30 mA, e non ti puoi collegare direttamente a un interruttore con il tuo cavo.
Viste le dimensioni ovviamente lo scafo sarà metallico.
Il trasformatore di isolamento non dovrebbe avere il secondario a terra.
Viste le dimensioni ovviamente lo scafo sarà metallico.
Il trasformatore di isolamento non dovrebbe avere il secondario a terra.
0
voti
In un sistema TN-S non ha alcun senso un differenziale da 30 mA, almeno che non alimentino prese all'esterno inferiori a 32A. Si potrebbe risparmiare l'inutile trasformatore d'isolamento con un semplice coordinamento con l'impedenza di anello di guasto e siccome non è un collegamento fisso, si può installare una protezione di terra piuttosto che un differenziale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Purtroppo per le darsene c'è da superare l'art. CEI 64-8/ 709.531.2 Interruttori differenziali
Ogni presa deve essere protetta individualmente mediante un dispositivo differenziale avente una corrente di intervento differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Ovviamente la presa da 160 A con differenziale da 30 mA è insensata.
Il trasformatore di isolamento è utile per evitare problemi di corrosione, ma il secondario non deve essere collegato a terra.
Ogni presa deve essere protetta individualmente mediante un dispositivo differenziale avente una corrente di intervento differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Ovviamente la presa da 160 A con differenziale da 30 mA è insensata.
Il trasformatore di isolamento è utile per evitare problemi di corrosione, ma il secondario non deve essere collegato a terra.
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)



