Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Locale UPS ed estrattori idrogeno

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Locale UPS ed estrattori idrogeno

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 24 set 2009, 20:59

In un locale devo installare 2 UPS da 10kVA, fermorestando il discorso legato alla ventilazione dovuto al surriscaldamento più o meno alto che possa essere generato dai gruppi di continuità, mi viene da pensare se devo prendere in considerazione l'idea di trattare il locale come un tipico per carica batterie.
E' da prendere in considerazione la probabilità che i gruppi possano sprigionare idrogeno e in tal caso adottare l'accorgimento idoneo per limitare tale zona in prossimità della sorgente, attraverso una cappa con estrattore?
Tempo fa trattai un discorso del genere per locali carica batterie per trazione, in quel caso ho analizzato il problema seguendo la CEI 21-42, probabilmente mi sto facendo un problema inutile(stupido) dato che le batterie dovrebbero essere ermetiche(VRLA).
Un saluto a tutti
Non dare mai nulla per scontato.
Emiliano Clivio
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

1
voti

[2] Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 set 2009, 9:25

Il locale UPS non è un locale carica batterie per trazione, e nemmeno un locale batterie. In ogni caso devi seguire le indicazioni del costruttore che prevedono la ventilazione soprattutto per l'aspetto prestazionale dell'UPS. Dipende anche dal tipo e funzioni dell'UPS. Per esempio un gruppo soccorritore per circuiti di sicurezza a caratteristiche ben diverse da un UPS online per un CED.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 25 set 2009, 14:03

Ciao Mike,

analizzando la situazione ho visto che per quanto riguardano le batterie stazionarie (quindi rientro nel caso degli UPS), esiste la norma CEI21-39, analoga alla CEI21-42 ma meno restrittiva.
Dato che gli UPS in questione hanno delle batterie supplementari(si può dire che il locale è un locale batterie, o almeno è opinabile) per garantire 70 min di autonomia, ritengo che sia il caso di valutare la Qa (portata di aria da estrarre) ed eventualmente se non fosse garantita con una ventilazione naturale realizzare una ventilazione forzata(con cappa in prossimità della sorgente).
Sul manuale del costruttore non viene menzionata la ventilazione per garantire un estrazione d'aria tale da ridurre il Vz(volume potenzialmente pericoloso), ma viene menzionao solamente una ventilazione per garantire un adeguaa temperatura interna al locale, solamente per fini prestazionali.
Come posso comportarmi?
Non dare mai nulla per scontato.
Emiliano Clivio
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

2
voti

[4] Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 set 2009, 14:24

I locali batteria sono questi:

http://www.cholarisk.com/Files/Risk%20N ... 0Rooms.pdf

E non hanno nulla a che vedere con i locali dove vengono installati UPS che utilizzano batterie ermetiche a ricombinazione interna di gas.
Diversa è la questione se gli UPS si appoggiano ad armadi di batterie a vaso aperto, allora rientri nel caso di cui sopra e applichi la CEI EN 50272-2 e/o la CEI 31-30.
Se il costruttore dell'UPS non fornisce indicazioni in merito all'applicazione della CEI EN 50272-2 per l'installazione significa che il rischio di atmosfera esplosiva non c'è, oppure che il costruttore non conosce la normativa specifica...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 25 set 2009, 15:08

Grazie Mike,

come sempre esaustivo.

Buona giornata
Non dare mai nulla per scontato.
Emiliano Clivio
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

1
voti

[6] Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 set 2009, 15:11

EMY78 ha scritto:Grazie Mike,

come sempre esaustivo.

Buona giornata


Di niente... La prossima volta che passo per Pescara mi offrirai un caffè :lol:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

Messaggioda Foto Utenteelettrix » 27 ott 2009, 12:31

Se può interessare a questo indirizzo http://www.progettazione-impianti-elett ... inuita.php c'è una guida che ritengo esaustiva
Avatar utente
Foto Utenteelettrix
0 1
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 19 set 2009, 14:36

0
voti

[8] Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 feb 2012, 10:19

Riprendo questo post.
Dall'ultimo link postato da elttrix si evince pero' che l'areazione del locale ci vuole. o mi sbaglio?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2001
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[9] Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 feb 2012, 10:25

arabino1983 ha scritto:Riprendo questo post.
Dall'ultimo link postato da elttrix si evince pero' che l'areazione del locale ci vuole. o mi sbaglio?


Siamo tornati al punto di partenza... rileggi dall'inizio ;-)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: LOCALE UPS ED ESTRATTORI IDROGENO

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 feb 2012, 10:56

Ma nell'allegato si parla di locali UPS e non locali batterie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2001
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 246 ospiti