[1] Dispositivi di rincalzo

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 17 gen 2023, 12:27

Buongiorno, in un impianto fotovoltaico da 40 kWp, con due inverter da 20 kW cadauno, il dispositivo di rincalzo deve essere unico, oppure posso utilizzare i due interruttori DGEN, dotarli di bobina e utilizzarli come dispositivi di rincalzo?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[2] Re: Dispositivi di rincalzo

Messaggioda Foto Utentefirefox » 18 gen 2024, 10:31

gjkfriend ha scritto:Buongiorno, in un impianto fotovoltaico da 40 kWp, con due inverter da 20 kW cadauno, il dispositivo di rincalzo deve essere unico, oppure posso utilizzare i due interruttori DGEN, dotarli di bobina e utilizzarli come dispositivi di rincalzo?

Grazie

Buongiorno, ho una situazione simile a quella descritta da @gjkfriend e mi pongo lo stesso quesito. Qualcuno sa darci info in merito?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

1
voti

[3] Re: Dispositivi di rincalzo

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 gen 2024, 12:15

Certo che si, se si possono usare più DDI (fino a 3 senza logica OR) a maggior ragione con il rincalzo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Dispositivi di rincalzo

Messaggioda Foto Utentefirefox » 18 gen 2024, 16:03

Mike ha scritto:Certo che si, se si possono usare più DDI (fino a 3 senza logica OR) a maggior ragione con il rincalzo.

Grazie per il riscontro. :ok:
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[5] Re: Dispositivi di rincalzo

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 20 gen 2024, 12:32

Mike ha scritto:Certo che si, se si possono usare più DDI (fino a 3 senza logica OR) a maggior ragione con il rincalzo.

I due DDI e i dispositivi di rincalzo saranno però azionati da un'unica protezione interfaccia esterna, è corretto?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[6] Re: Dispositivi di rincalzo

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 gen 2024, 19:31

Blaster ha scritto:I due DDI e i dispositivi di rincalzo saranno però azionati da un'unica protezione interfaccia esterna, è corretto?

Certo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Dispositivi di rincalzo

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 22 gen 2024, 20:56

Mike ha scritto:
Blaster ha scritto:I due DDI e i dispositivi di rincalzo saranno però azionati da un'unica protezione interfaccia esterna, è corretto?

Certo.