voti
Buon pomeriggio, ho un quesito da porvi. Nel caso in cui si ha un impianto con inverter da 10 kW trifase già esistente a cui poi si aggiunge un ulteriore inverter da 10 kW trifase, è necessario installare la SPI esterna e il relativo DDI comune ai due impianti e posto all'uscita dei due inverter. Con questa configurazione impiantistica in qualche modo è necessario "disabilitare" il funzionamento di DDI e SPI integrati nei due inverter dal momento che i due impianti saranno separati dalla rete attraverso il DDI esterno comandato dalla SPI esterna?
0
voti
Mike ha scritto:Confermo SPISi esterna e un DDI.
Su questo punto siamo d'accordo. Il mio dubbio è relativo all'utilizzo di DDI e SPI integrati nei due inverter: il loro funzionamento va "inibito" via software dall'inverter o non è necessario effettuare alcuna operazione e lasciare funzionare contemporaneamente DDI e SPI integrati e unico DDI esterno comandato da SPI esterna?
0
voti
Al distributore interessa che funzioni il SPI esterno e relativo DDI, non gli frega nulla se ci sono altri SPI integrati abilitati per la stessa funzione, è un problema gestionale dell'impianto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Come già detto, puoi lasciare abilitato il SPI + DDI interno dell'inverter e non succede nulla.
Ovviamente il buon senso vuole che si disabilitino SPI+DDI interni degli inverter in quanto tutte le funzioni vengono già svolte dal sistema SPI+DDI esterno.
Operazione facilmente fattibile con i vari metodi previsti dal costruttore (app, display, ecc.)
Ovviamente il buon senso vuole che si disabilitino SPI+DDI interni degli inverter in quanto tutte le funzioni vengono già svolte dal sistema SPI+DDI esterno.
Operazione facilmente fattibile con i vari metodi previsti dal costruttore (app, display, ecc.)
0
voti
Io non sono d'accordo che non glie ne frega nulla.
C'è un regolamento di esercizio che deve essere rispettato, altrimenti è del tutto inutile sottoscriverlo e ciascuno fa come gli pare...
... se ad es, deve staccare a 47,5Hz magari al DSO gli frega eccome se l'impianto si stacca a 49,8Hz perché sono rimaste le protezioni interne abilitate e non supporta i maggiori carichi della rete.
Ovvio che un singolo impianto pesa nulla, ma se iniziassero ad essere molti avrebbero un peso.
Quindi devi disabilitare l'SPI interno o impostarlo con soglie un poco più permissive rispetto all'SPI esterno in modo da avere un ulteriore sicurezza. Io normalmente seguo questa seconda strada (del resto molti inverter se li imposti con CEI0-21 ext ad es. fanno proprio questo).
C'è un regolamento di esercizio che deve essere rispettato, altrimenti è del tutto inutile sottoscriverlo e ciascuno fa come gli pare...
... se ad es, deve staccare a 47,5Hz magari al DSO gli frega eccome se l'impianto si stacca a 49,8Hz perché sono rimaste le protezioni interne abilitate e non supporta i maggiori carichi della rete.
Ovvio che un singolo impianto pesa nulla, ma se iniziassero ad essere molti avrebbero un peso.
Quindi devi disabilitare l'SPI interno o impostarlo con soglie un poco più permissive rispetto all'SPI esterno in modo da avere un ulteriore sicurezza. Io normalmente seguo questa seconda strada (del resto molti inverter se li imposti con CEI0-21 ext ad es. fanno proprio questo).
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)