Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Separazione cavi unipolari in diverse tubazioni

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Separazione cavi unipolari in diverse tubazioni

Messaggioda Foto UtenteMichelezx » 27 feb 2024, 17:24

Salve,
in merito al progetto di rifacimento impianti di un fabbricato ho alimentato una mensa tramite dei cavi unipolari entro tubazione DN100 da posare interrata (era possibile in quanto stavano rifacendo i pavimenti etc.), nello specifico i cavi erano 3x1x150mm² (L1-L2-L3) + 1x150mm² (N) + 1x150mm²(PE).

Diversamente da come pensato probabilmente si andranno a ri-fare esclusivamente i massetti e di conseguenza non sarà possibile inserire la tubazione DN100.
L'impresa mi chiede se possono dividere i cavi unipolari in 2 o 3 tubazioni corrugate di DN inferiore.

Normativamente e su TuttoNormel non vedo nessuna pubblicazione in merito, ma la questione non mi sembra così scontata.

Che voi sappiate è possibile suddividere i cavi unipolari in tubazioni (tipo corrugato) affiancate che fanno lo stesso percorso?

Vi è mai capitato?

Grazie in anticipo per il supporto.
Saluti.
MG
Avatar utente
Foto UtenteMichelezx
3 4
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 20 ott 2014, 10:44

0
voti

[2] Re: Separazione cavi unipolari in diverse tubazioni

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 feb 2024, 18:12

Michelezx ha scritto:Che voi sappiate è possibile suddividere i cavi unipolari in tubazioni (tipo corrugato) affiancate che fanno lo stesso percorso?


Sì.

Michelezx ha scritto:Vi è mai capitato?


Sì.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Separazione cavi unipolari in diverse tubazioni

Messaggioda Foto UtenteMichelezx » 27 feb 2024, 20:57

Grazie,
che tu sappia abbiamo per caso evidenza normativa? O passa come cosa "banale" da fare?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 27 feb 2024, 21:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del post precedente.
Avatar utente
Foto UtenteMichelezx
3 4
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 20 ott 2014, 10:44

0
voti

[4] Re: Separazione cavi unipolari in diverse tubazioni

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 feb 2024, 22:12

Michelezx ha scritto:Grazie,
che tu sappia abbiamo per caso evidenza normativa? O passa come cosa "banale" da fare?


Fortunatamente non è tutto normato, c'è ancora discreta libertà nell'uso dell'intelletto tramite logica e buon senso per raggiungere la "regola d'arte". :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Separazione cavi unipolari in diverse tubazioni

Messaggioda Foto UtenteMichelezx » 27 feb 2024, 23:31

Mike ha scritto:
Michelezx ha scritto:Grazie,
che tu sappia abbiamo per caso evidenza normativa? O passa come cosa "banale" da fare?


Fortunatamente non è tutto normato, c'è ancora discreta libertà nell'uso dell'intelletto tramite logica e buon senso per raggiungere la "regola d'arte". :mrgreen:


=D> :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteMichelezx
3 4
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 20 ott 2014, 10:44

0
voti

[6] Re: Separazione cavi unipolari in diverse tubazioni

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 feb 2024, 23:56

Parli di posa interrata.
Usi 0,6/1kV con guaina?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Separazione cavi unipolari in diverse tubazioni

Messaggioda Foto UtenteMichelezx » 28 feb 2024, 23:30

GioArca67 ha scritto:Parli di posa interrata.
Usi 0,6/1kV con guaina?


Si, esatto. Cavo FG16M16
Avatar utente
Foto UtenteMichelezx
3 4
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 20 ott 2014, 10:44


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea