Mi sono sorti alcuni dubbi a cui mi sono dato delle risposte che mi piacerebbe condividere con voi:
-conduttura tipo C1 in cavo FTG18OM16, ometto la protezione differenziale perché circuiti di emergenza ( rif CEI 64-8 563.8);
- Protezione da contatti indiretti: presente perché sorgente SELV.
-Sgancio sorgente di emergenza: non necessario in quanto non sono presenti tensioni pericolose
-Mi tornerebbe molto utile l'impiego di cavo FG29OHM16 in quanto presenta diametri decisamente inferiori al FTG18OM16 e migliore lavorabilità ( ho spazi veramente risicati ), l'isolamento 100/100V sarebbe compatibile con la tensione nominale tuttavia è espressamente indicato per rilevazione incendi... che ne pensate?
-Infine una cosa a cui non avevo finora pensato, in ambiente MARCI
Ringrazio quanti vorranno esprimere loro parere.