Nei progetti elettrici di solito trovo i calcoli della Icc (o Icu, a seconda). Ora me ne è capitato uno dove si menziona la Ikm. Ho provato a cercare in letteratura ma ho trovato poco o nulla, se non una definizione e un calcoletto. Qualcuno sa dirmi meglio cos'è? La usate anche voi nei progetti?
Grazie in anticipo :)
Ikm - cosa è e come si calcola
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
Ik è la corrente di cortocircuito trifase permanente a valle utenza, la "m" è da definire se si intende la Ik massima o la Ik minima. La Icc è il termine "volgare" di uso comune qui da noi, ma per il "dizionario" elettrotecnico internazionale il termine corretto è Ik.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
ok, chiarissimo grazie
Ultima modifica di
claudiocedrone il 4 mar 2024, 13:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post immediatamente precedente
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post immediatamente precedente
0
voti
demerzel ha scritto:Nei progetti elettrici di solito trovo i calcoli della Icc (o Icu, a seconda). Ora me ne è capitato uno dove si menziona la Ikm. Ho provato a cercare in letteratura ma ho trovato poco o nulla, se non una definizione e un calcoletto. Qualcuno sa dirmi meglio cos'è? La usate anche voi nei progetti?
Grazie in anticipo :)
Sicuro che non sia Icm?
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
Mike ha scritto:La Icc è il termine "volgare" di uso comune qui da noi, ma per il "dizionario" elettrotecnico internazionale il termine corretto è Ik.
La Icc mi risulta che é la corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo la EN 61439-1 (rated conditional short-circuit current)
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
1
voti
gianluca.ciacciofera ha scritto:La Icc mi risulta che é la corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo la EN 61439-1 (rated conditional short-circuit current)
Sì, nella norma di prodotto ha quel significato. Prima dell'esistenza della CEI 17/13 e dell'utilizzo degli acronimi in lingua inglese dovuto al recepimento delle norme EN, con con "Icc" si indicava la corrente di corto circuito presunta.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
La Ik invece indica il valore RMS della corrente di cortocircuito che permane dopo il tempo di decadimento del fenomeno transitorio,
Icc ed Ik non sono la stessa cosa.
Icc ed Ik non sono la stessa cosa.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
1
voti
gianluca.ciacciofera ha scritto:La Ik invece indica il valore RMS della corrente di cortocircuito che permane dopo il tempo di decadimento del fenomeno transitorio,
Icc ed Ik non sono la stessa cosa.
A quale Icc ti riferisci? Se è la definizione attuale, quella prevista dalla norma di prodotto CEI EN 60431, è diversa dalla Ik ovviamente. Se ti riferisci alla definizione "vecchia" e di uso comune negli anni '90/00, quello che oggi viene definito Ik era definito Icc. Ancora oggi, "vecchi" progettisti usano questo acronimo per indicare la corrente di cortocircuito presunta (perché calcolata) a fondo linea.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
4
voti
La Ik, secondo la definizione della CEI EN IEC 60909-0, rappresenta la corrente permanente di corto circuito, ossia il valore efficace della componente in c.a. della corrente di corto dopo l'esaurimento del transitorio.
Al contrario, la I"k, sempre secondo la medesima norma, indica il valore iniziale della componente in c.a. della corrente di corto circuito: in pratica la componente in c.a. in regime subtransitorio.
I valori di I"k e Ik operativamente coincidono in tutti i casi in cui il corto-circuito avvenga in un punto elettricamente lontano dai generatori.
Al contrario, la I"k, sempre secondo la medesima norma, indica il valore iniziale della componente in c.a. della corrente di corto circuito: in pratica la componente in c.a. in regime subtransitorio.
I valori di I"k e Ik operativamente coincidono in tutti i casi in cui il corto-circuito avvenga in un punto elettricamente lontano dai generatori.
0
voti
Mi riferiscono a ciò che tutt’oggi viene meglio precisato in questi due articoli, non ad una denominazione del passato.
https://www.gt-engineering.it/en/insights/ul-and-csa-conformity/nec-vs-iec/
https://www.voltimum.co.uk/sites/www.voltimum.co.uk/files/fields/attachment_file/gb/others/U/2006011968321430BEAMATechnicalBulletin.pdf
https://www.gt-engineering.it/en/insights/ul-and-csa-conformity/nec-vs-iec/
https://www.voltimum.co.uk/sites/www.voltimum.co.uk/files/fields/attachment_file/gb/others/U/2006011968321430BEAMATechnicalBulletin.pdf
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)