Quando è obbligatoria la "Valutazione impatto ambientale inquinamento elettromagnetico"? Sto provando a cercare info i merito ma anche dal sito del Ministero le info sono fumose.
Grazie in anticipo :)
Valutazione impatto ambientale elettromagnetico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Se devi costruire un elettrodotto ad alta tensione sicuramente sì.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
fpalone ha scritto:Aggiungo anche per la realizzazione di sottostazioni, ponti radio, ecc
Viene richiesta da una stazione appaltante per una semplice cabina MT/BT da 400 kVA in aperta campagna. Mi è sembrata una richiesta discutibile e volevo capire dove e come è regolamentata questa Valutazione. Grazie :)
0
voti
demerzel ha scritto: Mi è sembrata una richiesta discutibile
Direi del tutto assurda più che discutibile. Probabilmente è il residuo di qualche capitolato di un progetto più ampio. Oppure ci sono dei vincoli ambientali specifici in quella zona. Ma direi che la valutazione può essere risolta in maniera empirica
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:demerzel ha scritto: Mi è sembrata una richiesta discutibile
Oppure ci sono dei vincoli ambientali specifici in quella zona
no, ho verificato, nessun vincolo. Per "empiricamente" intendi raccogliere i dati di inquinamento elettromagnetico delle macchine la cui installazione è prevista all'interno del locale (trasformatore + DG etc) e derivare da lì, è corretto?
2
voti
Probabilmente basta una valutazione sulle distanze di prima approssimazione o DpA, riferibili alla cabina ed eventualmente all'elettrodotto.
Solitamente la metodologia riportata nel DM 29/05/08 con calcolo della intesa come distanza da ciascuna delle pareti (tetto, pavimento e pareti laterali) della cabina oltre la quale il campo magnetico dovrebbe presentare valori inferiori ai 3 µT. Sulla rete trovi diversi esempi.
In casi complessi potrebbe servire calcolo secondo CEI 106-11 o con software specifici (Magic solitamente)
Solitamente la metodologia riportata nel DM 29/05/08 con calcolo della intesa come distanza da ciascuna delle pareti (tetto, pavimento e pareti laterali) della cabina oltre la quale il campo magnetico dovrebbe presentare valori inferiori ai 3 µT. Sulla rete trovi diversi esempi.
In casi complessi potrebbe servire calcolo secondo CEI 106-11 o con software specifici (Magic solitamente)
1
voti
demerzel ha scritto:Per "empiricamente" intendi raccogliere i dati di inquinamento elettromagnetico delle macchine la cui installazione è prevista all'interno del locale (trasformatore + DG etc) e derivare da lì, è corretto?
Se non hai linee aeree, intendo di riferirsi alla fonte che produce il campo elettromagnetico più elevato, che è il trasformatore da 400 kVA, facendo riferimento ai dati forniti dal costruttore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3
voti
demerzel ha scritto:Viene richiesta da una stazione appaltante per una semplice cabina MT/BT da 400 kVA in aperta campagna [..] volevo capire dove e come è regolamentata questa Valutazione. Grazie :)
Salve
fai riferimento all'allegato al DM 29/5/08 ; in particolare, la dpa per cabine MT/BT viene tipicamente (più che altro formalmente) valutata come:

dove:
In è la corrente nominale secondaria del trasformatore
d è il diametro dei cavi al secondario del trasformatore (*)
(*) La formula del DM presuppone che i cavi siano a contatto tra loro e che quindi la loro interdistanza sia pari al diametro... lasciando da parte le cinque cifre decimali dei coefficienti, sarebbe stato forse più corretto indicare che d è l'interasse tra i cavi in uscita al trasformatore... ma tant'è.
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)