Messaggioda Foto Utentealphabit » 6 mar 2024, 18:34

Ciao a tutti, un quadro forma 4B deve avere i codoli di uscita degli interruttori ( e dei cavi collegati) segregati col grado di protezione XXB? In un lavoro ad un quadro dichiarato forma 4 B, l installatore ha collegato i cavi ai codoli delle singole celle e a causa delle sezioni elevate dei conduttori non ha ritenuto (o non è riuscito) a chiudere le singole celle, cosicché in caso di collegamento o scollegamento di un cavo esistono nella colonna parti in tensione accessibili. Grazie un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

2
voti

[2] Re: Quadro forma 4

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 7 mar 2024, 9:17

In questo caso mi sembra di capire che ,non essendoci nessuna segregazione tra i terminali delle unità funzionali dopo questo intervento, la forma di segregazione diventa 3B
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Quadro forma 4

Messaggioda Foto Utentealphabit » 8 mar 2024, 11:29

Grazie, Massimo. Quindi perché un quadro sia Forma 4 B occorre che ci sia oltre la separazione tra le sbarre, unità funzionali, eccetera, anche la separazione tra i singoli scomparti contenenti i codoli degli interruttori con le partenze collegate, che questi scomparti in esercizio con i cavi collegati abbiano un grado di protezione XXB o 2X e che sia possibile scollegare/collegare una partenza tenendo in tensione le partenze adiacenti in quanto non presenti parti in tensione accessibili agli operatori. Chiedo conferma e ti ringrazio per la tua competenza e disponibilità. Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[4] Re: Quadro forma 4

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 8 mar 2024, 16:54

Nella segregazione forma 4 i terminali sono segregati dalle sbarre e tra loro. Se non sono segregati tra loro si ricade nella forma 3 , che comunque è una forma di segregazione del quadro che consente di operare in sicurezza con il quadro in tensione, il livello di sicurezza è inferiore al grado di segregazione 4 ma è sempre notevole.