0
voti

[11] Re: Inverter monofase su fornitura trifase

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 mar 2024, 13:08

Per me il disegno non è rappresentativo perché dal punto di parallelo sotto al DG partono 2 linee monofase e non una fatta strana
Tu infatti ti sei posto il problema per indicare cosa c'è.

Se nel cavidotto effettivamente ci passano aggiungi i conduttori per il nuovo, son due linee distinte, controlla il declassamento della portata.
Verifica anche il coordinamento con il DG, altrimenti sposta i due MT, ora vicini ai contatori M2, all'inizio delle due linee, tanto lì dove sono ora non servono a nulla.

Dal solo punto di vista grafico potresti anche indicare una sola linea, ma occorre aggiungere i trattini che simboleggiano la quantità e il tipo (ora solo 3 per Fase Neutro e PE) e puoi scrivere tutti i cavi uniti da un +
Es.
2(1x FS17 450/750 6mm²) + 2(1x FS17 450/750 4mm²) +
(1G FS17 450/750 6mm²)

L'indicazione di quale fase poi come ha fatto Foto UtenteMike ad es.

Dove i percorsi si separano non devi mettere il pallino, io per cercare di dare più chiarezza le separo con tratti divergenti ad angoli acuti (non a 90°).
Nel tuo schema iniziale sembra UNA linea TRIFASE che si separa in due monofase con una svista sui trattini che indicano il numero di conduttori.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[12] Re: Inverter monofase su fornitura trifase

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mar 2024, 14:59

Foto UtenteBlaster scopo di quello schema era progettuale o puramente indicativo per la rappresentazione di un collegamento?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Inverter monofase su fornitura trifase

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 17 mar 2024, 19:30

Mike ha scritto:Foto UtenteBlaster scopo di quello schema era progettuale o puramente indicativo per la rappresentazione di un collegamento?

Si tratta dello schema unifilare che si allega ad e distribuzione per l'iter di connessione
Ho corretto alcune cosette in base ai vostri suggerimenti: allego nuovo schema. Nel tratto a valle del DG ho indicato la presenza dei 4 cavi unipolari ma ho lasciato i tre trattini.
Allegati
sch.png
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[14] Re: Inverter monofase su fornitura trifase

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 mar 2024, 21:15

Gli unipolari sembrano 5...
perché non aggiorni anche i trattini?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[15] Re: Inverter monofase su fornitura trifase

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 mar 2024, 0:52

Blaster ha scritto:Si tratta dello schema unifilare che si allega ad e distribuzione per l'iter di connessione


Ah, ok, burocrazia, anche troppo dettagliato :mrgreen:

Blaster ha scritto:Ho corretto alcune cosette in base ai vostri suggerimenti: allego nuovo schema. Nel tratto a valle del DG ho indicato la presenza dei 4 cavi unipolari ma ho lasciato i tre trattini.


I trattini si riferiscono alle fasi, per cui vanno indicati 2 trattini di fase (L1 e L2) + N + PE
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: Inverter monofase su fornitura trifase

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 mar 2024, 22:56

2 trattini di fase, 2 di N (ha 2 neutri diversi), 1 di PE
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[17] Re: Inverter monofase su fornitura trifase

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mar 2024, 10:51

GioArca67 ha scritto:2 trattini di fase, 2 di N (ha 2 neutri diversi), 1 di PE


Per logica non possono essere due neutri diversi, altrimenti non potresti collegarli assieme.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[18] Re: Inverter monofase su fornitura trifase

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 mar 2024, 23:38

Sì, ma lui ha proprio 2 conduttori diversi uno da 6 e uno da 4mm2 che fanno parte di 2 linee distinte.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[19] Re: Inverter monofase su fornitura trifase

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 mar 2024, 10:37

GioArca67 ha scritto:Sì, ma lui ha proprio 2 conduttori diversi uno da 6 e uno da 4mm2 che fanno parte di 2 linee distinte.


Sì, ma ai fini logici è lo stesso, per assurdo potrei utilizzare un neutro unico della sezione più elevata.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[20] Re: Inverter monofase su fornitura trifase

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 mar 2024, 15:12

Certo!
Ma lui comunque ne ha 2 quindi deve indicarne 2 sullo schema.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

PrecedenteProssimo

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea