Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 mar 2024, 12:26

I 5 anni di esperienza sono richiesti solo per il rilascio della dichiarazione di rispondenza secondo il dm 37/2008.
Per la redazione del progetto di adeguamento è sufficiente la iscrizione "negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta" (quindi perito elettrotecnico o ingegnere "vecchio ordinamento" che è tuttologo :evil:
Per le nuove iscrizioni all'ordine degli ingegneri la cosa è diversa ma non chiarita. Gli architetti a volte sostengono la propria competenza in quando l'impianto fa parte dell'edificio. Ad ogni modo il professionista per etica non dovrebbe assumere un incarico per il quale non ha competenza).
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[12] Re: Come essere a norma ? Iter

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mar 2024, 12:35

Goofy ha scritto:Volendo fare i pignoli non dovrebbe essere redatta una dichiarazione di rispondenza ai sensi del DM 37/2008, trattandosi di impianto ante legge 46/90, ma una dichiarazione di rispondenza alla regola d'arte.
Però possiamo scommettere che l'impianto non sarà a regola d'arte quindi la pignoleria è inutile.


Corretto, potresti redigere una DIRI alla regola dell'arte L.186/68, la procedura sarebbe la medesima.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Come essere a norma ? Iter

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mar 2024, 12:37

Goofy ha scritto:Ad ogni modo il professionista per etica non dovrebbe assumere un incarico per il quale non ha competenza).

Esatto, questa è la regola aurea, sempre valida, anche quando, mi auspico quanto prima, abrogassero gli ordini professionali e il valore legale del titolo di studio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[14] Re: Come essere a norma ? Iter

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mar 2024, 12:54

JR1987 ha scritto:Non vi sembra alquanto assurdo comunque che un piccolo datore di lavoro deve preoccuparsi di trovare un progettista che deve avere le carte in regola come se fosse facile trovarlo


Sì, ma questo è il normale modus operandi della burocrazia: vessare
JR1987 ha scritto:E non deve essere un elettricista a sapere un po' tutto quel che c'è da fare e trovare lui un progettista?

Gli elettricisti competenti sono in grado darti anche questo servizio, se hanno un professionista interno alla loro organizzazione, oppure ti consigliano uno esterno di loro fiducia.
JR1987 ha scritto:Cioè io vorrei mettermi in regola e tutto ma avendo chiesto a due elettricisti non sanno niente su come c'è da muoversi

Il fatto di appartenere a una categoria non garantisce la competenza, bisogna saper scegliere. Stessa cosa vale per i professionisti, essere iscritti a un ordine professionale non vuol dire nulla, se non la licenza di esercitare la professione riservata per legge da parte del burocrate di turno.
JR1987 ha scritto:Controllo meglio la sua iscrizione o magari nei prossimi giorni lo contatto e chiedo se mi può fare il progetto dell'impianto elettrico

Attenzione, se ti serve il progetto di adeguamento non ti serve un professionista iscritto da 5 anni, questa prescrizione serve solamente per redigere la DIRI, ovvero qualcuno che attesta la conformità dell'impianto elettrico esistente alla regola dell'arte. Se devi fare degli adeguamenti e quindi ti serve il progetto puoi rivolgerti a qualsiasi professionista.
JR1987 ha scritto:P.S se dovesse farlo e non ha i requisiti io cosa rischio ?

Sempre in riferimento alla DIRI, sostanzialmente non rischi nulla. Mentre in generale, se ti affidi a un professionista palesemente incompetente, puoi essere accusato di "culpa in eligendo". In pratica se commette un errore progettuale che poteva essere comprensibile anche da una persona non competente, risponde anche il committente per colpa.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: Come essere a norma ? Iter

Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 17 mar 2024, 23:48

Anzitutto grazie a tutti
Giusto per capirci ancora un po' meglio nel caso specifico

un impianto fatto nel 1982 o giù di lì
In cui sono presenti mgt e differenziale e impianto di terra ha bisogno di un adeguamento secondo la vostra esperienza? è capitato che avete fatto una diri per impianti così "vecchi" ?

Perché altrimenti mi posso rivolgere ad un professionista che ha anche meno di 5 anni di "esperienza" tanto la diri per intenderci attualmente non me la rilascerebbe mai allo stato di fatto

Per intenderci già il fatto di magari far sezionare meglio le linee rifare il quadro ecc questo sarebbe un adeguamento e quindi basterebbero anche 2 anni di "esperienza" ?

@esisnc in effetti vorrei trovare un professionista e poi con il progetto chiedere due o tre preventivi per fare il lavoro piuttosto che fare il contrario
Avatar utente
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 721
Iscritto il: 9 ott 2009, 11:34

1
voti

[16] Re: Come essere a norma ? Iter

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 mar 2024, 0:47

JR1987 ha scritto:un impianto fatto nel 1982 o giù di lì
In cui sono presenti mgt e differenziale e impianto di terra ha bisogno di un adeguamento secondo la vostra esperienza? è capitato che avete fatto una diri per impianti così "vecchi" ?


Fino a quando non fai una verifica non lo puoi sapere. Ho redatto una DIRI alla regola dell'arte per un impianto elettrico realizzato nel 1968 senza dare alcuna prescrizione.

JR1987 ha scritto:Per intenderci già il fatto di magari far sezionare meglio le linee rifare il quadro ecc questo sarebbe un adeguamento e quindi basterebbero anche 2 anni di "esperienza" ?


L'adeguamento non riguarda il "sezionare meglio" o la parte estetica, ma il ripristino dei requisiti minimi di sicurezza per la protezione dai contatti diretti, indiretti, sezionamento, cortocircuito e sovracorrenti. Può essere un impianto elettrico vetusto e inefficiente, ma sicuro.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[17] Re: Come essere a norma ? Iter

Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 18 mar 2024, 8:23

Grazie ancora Mike
Quindi direi che sarà necessario trovare qualcuno che anni di esperienza
Avatar utente
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 721
Iscritto il: 9 ott 2009, 11:34

0
voti

[18] Re: Come essere a norma ? Iter

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 mar 2024, 10:53

JR1987 ha scritto:Grazie ancora Mike
Quindi direi che sarà necessario trovare qualcuno che anni di esperienza


Esattamente, l'esperienza permette di valutare oggettivamente il problema e concentrarsi esclusivamente sulle soluzioni più valide in termine di costi/benefici ottenibili a vantaggio del committente. Al contrario, un professionista con poca esperienza, ha un timore di fondo che colma applicando in maniera settica le norme tecniche, non si prende la responsabilità di fare delle scelte.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti