MASSIMO-G ha scritto:nel mio caso si parla di quadri posti a valle del trafo MT/BT con secondario a 800V

Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
MASSIMO-G ha scritto:nel mio caso si parla di quadri posti a valle del trafo MT/BT con secondario a 800V



arabino1983 ha scritto:Beh non proprio. Diversi costruttori limitano a 690V l'utilizzo degli interruttori nei sistemi IT, per la probabilità di aprire su doppio guasto a terra in una particolare condizione gravosa, cioè con il secondo guasto a monte dell'interruttore stesso.
GioArca67 ha scritto:Non si potrebbe risolvere il tutto con opportuna installazione?
Magari vi sono cavidotti che forniscono un isolamento elettrico idoneo (e normato), quindi verso terra il singolo conduttore del cavo (o la singola frusta) risulterebbe avere un isolamento doppio.
Alcuni costruttori forniscono le caratteristiche elettriche dei corrugati.


arabino1983 ha scritto:Non è solo un problema di doppio isolamento. In caso di primo guasto a terra di una fase, le altre due verso terra risulteranno essere alla tensione concatenata verso terra. Per questo, se un impianto è 800V non puoi usare cavi 0.6/1kV.
GioArca67 ha scritto:P.


GioArca67 ha scritto:arabino1983 ha scritto:Nei cavidotti interrati c'è sempre acqua, il cavidotto è solo una protezione meccanica.
Se vi sono test sull'isolamento vale anche come isolante