Buonasera allego una bolletta. volevo sapere il coseno e se c'è bisogno di un rifasatore e di che tipo di rifasatore e da quanti kvar serve. A me servirebbe da mettere subito dopo il differenziale generale perché si tratta di una fabbrica a 2 piani con macchinari sparsi (tutti motori trifase per la maggior parte) Grazie buona serata
- Allegati
-
energia.pdf- (233.1 KiB) Scaricato 182 volte
-

Salvatoregu
-19 4 - New entry

- Messaggi: 68
- Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05
0
voti
Il tuo cosfì attuale in fascia:
F1 è di 0,785
F2 è di 0,811
F3 è di 0,816
Si può rifasare a 0,94 in tal caso ti serve una centralina del controllo cosfì automatica da 3 gradini. Devi combinare 3 banchi di batterie di condensatori un banco da 2kvar un’altr banco da 4 kvar e un’altra da 2 kvar poi ci penserà la centralina a inserire i condensatori che servirà in base al carico.
F1 è di 0,785
F2 è di 0,811
F3 è di 0,816
Si può rifasare a 0,94 in tal caso ti serve una centralina del controllo cosfì automatica da 3 gradini. Devi combinare 3 banchi di batterie di condensatori un banco da 2kvar un’altr banco da 4 kvar e un’altra da 2 kvar poi ci penserà la centralina a inserire i condensatori che servirà in base al carico.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
grazie stefano gentilissimo potresti postare le formule per trovare i dati che mi hai elencato? non si riesce a rifasare a 0,98? grazie buona serata
-

Salvatoregu
-19 4 - New entry

- Messaggi: 68
- Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05
0
voti
Rifasare a 0,98 si rischia di andare in capacitivo. meglio 0,94 max 0,95. E vietato controfornire energia reativa capacitiva in rete.Salvatoregu ha scritto:grazie stefano gentilissimo potresti postare le formule per trovare i dati che mi hai elencato? non si riesce a rifasare a 0,98? grazie buona serata
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
kWh 2.153 kvar 1.492
Tanφ = cos arctg 1492/2153 = tanφ 0,6928 = cosfi 0,822
Compensazione da cosfi 0,822 a cosfi 0,94
Cosfi 0,822 tanφ 0,6928
Cosfi 0,94 tanφ 0,3630
La Potenza rifasante è
Qc = P19 * (tg 0,6928 — tg1 0,3630 )= 6,20 kvar
Tanφ = cos arctg 1492/2153 = tanφ 0,6928 = cosfi 0,822
Compensazione da cosfi 0,822 a cosfi 0,94
Cosfi 0,822 tanφ 0,6928
Cosfi 0,94 tanφ 0,3630
La Potenza rifasante è
Qc = P19 * (tg 0,6928 — tg1 0,3630 )= 6,20 kvar
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)
è l'energia attiva in 
è l'energia reattiva in 