[21] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 27 apr 2024, 12:20

buongiorno ragazzi aggiungo dettagli al problema allora la linea che arriva all'appartamento e da 10mm, la distanza e 100 metri, la corrente misurata all'uscita del contatore ENEL e 235v quando parte con forno, micro onde e pompa scende a 217v e normale secondo voi( ENEL già intervenuta a monitorato x 10gg e dice che non e un problema loro) ? mentre in casa invece scende a 204v e si abbassano le luci, aggiungo con uso normale invece segna 235v uscita contatore e 235 a monte del generale, secondo voi risolvo mettendo il 25mm? grazie buona giornata
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05

-1
voti

[22] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 apr 2024, 12:36

Migliora di molto.
Risolvere completamente non credo, gli spunti alla partenza del motore non sono piccoli.
Ora sulla montante hai circa un 6% di caduta (da 217 a 204).
Col 25mm2 riduci a circa il 2,4% quindi in casa avresti circa 211,5V
Col 35mm2 riduci a circa l'1,6%, quindi in casa avresti circa 213,5V.
Gli apparecchi devono lavorare fino a 207V, quindi dovrebbero reggere.

Considera però che la tensione dell'Enel non è sempre fissa (con 235V staresti più o meno bene, ma se si abbassa a 230V?)

Puoi mettere un impianto fotovoltaico?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[23] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 apr 2024, 13:10

Migliora, ma la maggior parte della caduta è prima del contatore
Se Enel ti fornisce una tensione tra 217 e 235 è entro i limiti, anche se di poco.
Chiedo agli altri utenti del forum: quanto può costare lo spostamento del punto di consegna?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[24] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 27 apr 2024, 13:28

forse ho capito male io; i 217V sono misurati sotto il contatore?

Con l'utilizzo di cavi di sezione da 25 e 35mm2 occorre preventivare la sostituzione dell'interruttore posto vicino il contatore e dell'interruttore generale posto nel quadro di arrivo.
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[25] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 27 apr 2024, 14:33

la sezione attuale e da 6mm.
Se la sezione attuale è di 10 mmq dal contatore all’appartamento con un carico a 5kW con 100 mt di linea c.d.t. 4,25 % io lascerei il 10 mmq. Avresti una c.d.t. di 9,97V una tensione al carico di 225 V va più che bene. Ora ho due dubbi: o la linea e composta una parte da 6 mmq e 10mmq, oppure è la linea di alimentazione dell’Enel da rinforzare. Saluti
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[26] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 27 apr 2024, 15:33

StefanoSunda ha scritto:
la sezione attuale e da 6mm.
Se la sezione attuale è di 10 mmq dal contatore all’appartamento con un carico a 5kW con 100 mt di linea c.d.t. 4,25 % io lascerei il 10 mmq. Avresti una c.d.t. di 9,97V una tensione al carico di 225 V va più che bene. Ora ho due dubbi: o la linea e composta una parte da 6 mmq e 10mmq, oppure è la linea di alimentazione dell’Enel da rinforzare. Saluti

Stai considerando la CdT del solo montante ma non quella di tutta la linea. (Che é consigliato non superi 1,5-2%). Inoltre non consideri le correnti di spunto dei motori. Se non aumenta la sezione dei cavi non risolve il problema.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[27] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 27 apr 2024, 16:18

SediciAmpere ha scritto:Chiedo agli altri utenti del forum: quanto può costare lo spostamento del punto di consegna?


Vado a memoria:
Entro i 10 mt a forfait, credo siano tipo 100/200€
Oltre a preventivo con scarico completo dei costi sul cliente (scavo, cavo ecc)

StefanoSunda ha scritto:Ora ho due dubbi: o la linea e composta una parte da 6 mmq e 10mmq, oppure è la linea di alimentazione dell’Enel da rinforzare. Saluti


Da come dice OP enel ha già fatto le verifiche strumentali (aka verifica tensione) e la tensione al punto di consegna è corretta

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[28] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 27 apr 2024, 16:26

grazie a tutti per le risposte dal contatore se usa le luci tv lavatrice mi da 235v, se inizia ad usare il forno il micro onde eccetera scende a 217 nel contatore. a casa a monte del differenziale scende a 204v la mia paura e che cambio il filo e non risolvo il problema, e normale secondo voi che dal contatore scende da 235 a 217? eppure ENEL a fatto il test e dice che non e un loro problema.
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05

0
voti

[29] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 27 apr 2024, 16:30

Salvatoregu ha scritto:dal contatore scende da 235 a 217? eppure ENEL a fatto il test e dice che non e un loro problema.


NI, con la potenza massima prelevabile la tensione non deve scendere sotto i 207 V
Bisogna fare un test a massimo carico o almeno 5.5KW

217V è ancora considerata corretta, c'è da dire che la caduta è tanta ma ancora accettabile

Ma hai richiesto la verifica di tensione al trader quella che costa circa 150€ e installano lo strumento per 7/10 gg ?

Guisto per: Se monti il fotovoltaico di pari potenza avrai il problema al contrario ovvero tensioni alte al contatore, ma magari compensa la caduta in casa :mrgreen:

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[30] Re: Sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 27 apr 2024, 16:32

ThEnGi ha scritto:
Salvatoregu ha scritto:dal contatore scende da 235 a 217? eppure ENEL a fatto il test e dice che non e un loro problema.


Ma hai richiesto la verifica di tensione al trader quella che costa circa 150€ e installano lo strumento per 7/10 gg ?

si esatto hanno fatto proprio questa prova e addebitato in bolletta, hanno sigillato il contatore per 10gg