[1] Quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 29 apr 2024, 22:26

Buonasera pareri e delucidazioni per chi fa i quadri ed Usa MT come generale quadro e differenziali per sezionare l'impianto luci prese ecc e chi fa il contrario quale sistema e migliore e perché grazie
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05

0
voti

[2] Re: Quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 30 apr 2024, 8:39

Gentilmente la prossima volta usa un po' di punteggiatura, il post è di difficile lettura.

La domanda è:

Meglio un MT a monte con X MTD a valle
o
Meglio un MTD a monte con X MT a valle


Ti lascio uno spunto di lettura:
Se hai un solo differenziale che interviene come fai a sapere dove è la dispersione ?
E se invece ne hai uno dedicato al condizionatore (es.) che interviene ?

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

-1
voti

[3] Re: Quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 30 apr 2024, 9:20

Hai ragione scrivo a caz.. La mia domanda è questa che dici tu tra i 2 quadri quale migliori in termini di sicurezza e se devo trovare il problema grazie
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 30 apr 2024, 11:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del post precedente.
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05

0
voti

[4] Re: Quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 2 mag 2024, 14:31

provo a risponderti sinteticamente:
- ogni "componete fisso" di un impianto deve essere protetto da sovraccarichi e corto circuiti, sia esso il conduttore, una presa,o... un differenziale puro;
- ogni circuito deve essere sezionabile con "idoneo" dispositivo atto al sezionamento;
- l'attitudine di un interruttore al sezionamento o alla protezione sono due cose distinte che possono pero' essere assolte da uno stesso dispositivo secondo le specifiche del produttore (vedasi un comune magnetotermico);
- in ultimo il generale, se e dove è previsto, non necessariamente deve assolvere alla funzione di protezione ma principalmente a quella di sezionamento dell'intero impianto.

Partendo da questi 4 semplici punti, se ci rifletti su, troverai la tua risposta :ok:
Ciao
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[5] Re: Quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 3 mag 2024, 0:36

La domanda originale parlava di "differenziali", non di "MTD", quindi bisognerebbe prima dipanare questa ambiguità, la cui risposta non è scontata perché non penso che per i MTD esista tutto l'assortimento di caratteristiche (ad esempio la classe) che esiste per i "differenziali" puri.
A mio parere la soluzione più flessibile e ragionevole è quella a 3 livelli (un MT, almeno due differenziali puri, almeno un MT per ogni differenziale puro e comunque uno per circuito dell'impianto complessivo).
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[6] Re: Quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 4 mag 2024, 12:54

buongiorno provo a riformulare la domanda in modo Piu comprensivo. e Meglio MT a monte come generale quadro con X Differenziali a valle a sezionare l'impianto
o e meglio i Differenziali a monte con X MT a valle a sezionare l'impianto? ce chi dice che la migliore soluzione e la prima perché nel 99% dei casi salta il differenziale e cosi facendo non rimane al buio tutta la casa, e cosa Piu importante non stacca il freezer o e il frigo. io pero ho visto sempre fare i quadri come nel secondo caso e quindi sono andato in palla per questo chiedo grazie
e sotto in teso che in base alla sezione del cavo adeguo gli mt e differenziali di conseguenza.
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05

0
voti

[7] Re: Quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 4 mag 2024, 14:05

Secondo me non c'è molto da valutare: la soluzione migliore è quella con un interruttore magnetotermico a monte, con funzione di interruttore generale/sezionatore, e a valle tanti interruttori magnetotermici differenziali, collegati fra loro in parallelo, quante sono le linee che si dipartono dal centralino.
In questo modo si ottiene un risultato aderente alla più recente normativa tecnica, senza esagerare con i costi (un differenziale magnetotermico costa ormai poco più di un magnetotermico), senza problemi di spazio negli impianti già realizzati (ci sono magnetotermici differenziali che occupano un solo modulo), e con tutti i vantaggi derivanti dall'avere più linee separate (gli eventuali guasti interrompono una sola linea, è possibile scegliere per ogni linea la protezione differenziale e amperometrica, le normali dispersioni verso terra si distribuiscono su più linee, ecc.).
Ho visto recentemente, in un condominio appena costruito, impianti con il magnetotermico a monte e ben sette differenziali magnetotermici a valle.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

-1
voti

[8] Re: Quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 4 mag 2024, 14:35

ciao franco grazie della risposta. quindi consigli a monte un MTD non basterebbe un differenziale? esiste un MTD che occupa 1 modulo? io lo avevo visto che occupa 2moduli. grazie
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05

1
voti

[9] Re: Quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 4 mag 2024, 15:34

Leggi bene: ho detto a monte un magnetotermico, non un magnetotermico differenziale. Mettendo un magnetotermico differenziale, si avrebbero nell'impianto differenziali collegati in cascata tra loro, vanificando il vantaggio di avere differenziali separati (in caso di dispersione rilevata dal differenziale a valle, interverrebbe probabilmente anche il differenziale a monte, a meno di scegliere i componenti in modo da assicurare la selettività differenziale).
Per quanto riguarda gli interruttori magnetotermici diffferenziali ad un solo modulo, un esempio potrebbe essere questo:

Siemens mod. 5SV1313-1KK16.jpg
Siemens mod. 5SV1313-1KK16

Un esempio di collegamenti potrebbe essere questo:
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[10] Re: Quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 4 mag 2024, 16:00

scusa franco volevo dire a valle invece di interruttori magnetotermici differenziali non basterebbe solo differenziale? ne ho scoperta un'altra non sapevo dell'esistenza ad 1 modulo grazie
Avatar utente