Messaggioda Foto Utenterbacchi » 18 mag 2024, 18:15

Buonasera a tutti.
Mi sto chiedendo se fosse possibile fare andare, occasionalmente, un impianto fotovoltaico regolarmente registrato, in modo off-.grid.
Mi son capitati un paio di episodi in cui la distribuzione dell'energia elettrica è stata assente per diverse ore (lavori, guasti per il vento, ecc.).
Mi è venuta un'idea balzana: se sconnettessi l'impianto dalla rete e lo collegassi, con un commutatore e due vie, ad un inverter sinusoidale alimentato con una batteria giusto per far capire all'inverter del fotovoltaico che la rete è presente?
I dubbi:
c'è qualcosa di illegale?
cosa accadrebbe se ci fosse il sole? l'impianto andrebbe a travasare energia all'inverter civetta?
Infine, che potenza dovrebbe avere l'impianto civetta?

Grazie per l'attenzione,
Ciao
Avatar utente
Foto Utenterbacchi
88 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 9 mag 2010, 18:47

3
voti

[2] Re: Impianto off-grid

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 mag 2024, 21:29

Lascia perdere certi faidate.
Prendi un inverter che ha l'uscita EPS e dormi tranquillo.
Alcune marche la fanno che si comporta praticamente come un UPS online, nemmeno i computer si accorgono che è saltata la rete.
Il funzionamento di parte dell'impianto in isola è previsto dalla CEI 0-21, quindi si può fare.
Che poi "parte" non possa essere "tutto" non c'è scritto da nessuna parte.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

1
voti

[3] Re: Impianto off-grid

Messaggioda Foto Utentefpalone » 19 mag 2024, 8:39

Sottoscrivo in pieno quanto detto da Foto UtenteGioArca67.
ti conviene scegliere un inverter dotato di uscita EPS e collegaci i tuoi carichi "privilegiati". Lavorerai in isola solo quando necessario!
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[4] Re: Impianto off-grid

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 mag 2024, 9:36

Per molti inverter la commutazione è quasi istantanea, altri hanno una piccola pausa.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Impianto off-grid

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 mag 2024, 17:17

Per rispondere alla domanda: che succederebbe se ci fosse il sole?
Avresti in piccolo ciò che succede su una rete elettrica quando viene a mancare una consistente parte del carico: i generatori non sanno come scaricare tutta la potenza generata e quindi inizia ad alzarsi tensione e frequenza.
Nel tuo caso le protezioni dell'inverter solare registrerebbero l'aumento di tensione e frequenza e si distaccherebbe, quindi si riabbassa, si riconnette ed il tutto si ripete con un tale pendolamento.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[6] Re: Impianto off-grid

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mag 2024, 22:49

GioArca67 ha scritto:...
Che poi "parte" non possa essere "tutto" non c'è scritto da nessuna parte...

Mi pare però che occorra comunque scegliere dei carichi privilegiati da far funzionare in EPS in quanto c'è un limite di "potenza massima" erogabile in emergenza che non copre l'intera "potenza impegnata", o sbaglio?
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15300
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[7] Re: Impianto off-grid

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 mag 2024, 23:32

Dipende dall'inverter, per la maggior parte è come dici, per alcuni no, erogano piena potenza anche sull'uscita EPS
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[8] Re: Impianto off-grid

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mag 2024, 23:37

Ah ok, bene, una ulteriore informazione utile allo OP per la eventuale scelta dell'inverter.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15300
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[9] Re: Impianto off-grid

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 mag 2024, 8:48

Il mio inverter Zucchetti da 6 kW ha fino a 3 kW di funzionamento ad isola.
Ha due uscite AC una verso la rete (grid) e una per il funzionamento ad isola (Eps).
Il passaggio dei carichi da una all'altra va fatto manualmente rispettando i criteri di sicurezza previsti.
L'ho prova durante un lavoro di manutenzione Enel e ha funzionato tranquillamente.
Ovviamente se il sole non fosse abbastanza occorre la batteria.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5566
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[10] Re: Impianto off-grid

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 mag 2024, 9:18

La versione attuale (HP finale) ha 5kW sull'EPS, di fatto la max potenza di scarica della batteria.