Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore

Elettronica lineare e digitale: didattica ed applicazioni

Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[11] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore

Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 17 giu 2024, 20:15

SediciAmpere ha scritto:almeno fino a qualche anno fa era costituita da due fili in parallelo a +200kV DC con ritorno attraverso il mare

Cioe' due cavi in parallelo (equipotenziali) immagino per ripartire la corrente totale trasportata con ritorno attraverso il mare :shock:

Domanda banale: ma non ci si espone a problemi di sicurezza con una tale soluzione ?
Avatar utente
Foto Utentecianfa72
56 3 7
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 408
Iscritto il: 23 mar 2011, 16:07

0
voti

[12] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 giu 2024, 20:20

la zona vicino agli elettrodi è recintata
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[13] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore

Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 17 giu 2024, 20:24

SediciAmpere ha scritto:la zona vicino agli elettrodi è recintata

Cioe' gli elettrodi che si "infilano" a bagno nel mare.
Avatar utente
Foto Utentecianfa72
56 3 7
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 408
Iscritto il: 23 mar 2011, 16:07

0
voti

[14] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 giu 2024, 20:29

sì, e ogni tanto vengono sostituiti
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[15] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore

Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 17 giu 2024, 20:41

Sì, intendevo qualcosa di simile ma non esattamente

Mio zio era tecnico della SNAM e si occupava di predisporre protezioni elettriche per il tubo del metanodotto, il tubo veniva polarizzato e servivano anche delle messe a terra di buona qualità, purtroppo su certi terreni cosa molto difficile da ottenere anche usando tutta una serie di espedienti

K
Avatar utente
Foto UtenteKagliostro
6.401 4 5 7
Master
Master
 
Messaggi: 4832
Iscritto il: 19 set 2012, 11:32

0
voti

[16] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore

Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 17 giu 2024, 21:53

SediciAmpere ha scritto:sì, e ogni tanto vengono sostituiti

Si ok, penso per una questione dovuta a reazioni elettrochimiche.
Avatar utente
Foto Utentecianfa72
56 3 7
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 408
Iscritto il: 23 mar 2011, 16:07

1
voti

[17] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 giu 2024, 9:17

Aggiungo che, sebbene il collegamento corretto sia quello indicato nello schema, con due discese e due dispersori separati per MT e BT, talvolta viene utilizzato un solo cavo comune:
sistema estremamente pericoloso in caso di rottura di questo cavo
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[18] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore

Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 18 giu 2024, 9:22

Mio zio era tecnico della SNAM e si occupava di predisporre protezioni elettriche per il tubo del metanodotto...


https://it.wikipedia.org/wiki/Protezione_catodica
Avatar utente
Foto Utenteluxinterior
4.311 3 4 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2690
Iscritto il: 6 gen 2016, 17:48

0
voti

[19] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore

Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 giu 2024, 10:24

Loro avevano anche particolari problemi quando in adiacenza del tubo erano presenti linee ferroviarie elettrificate in quanto le correnti vaganti potevano usare come via il tubo stesso e nei punti di ingresso ed uscita si poteva arrivare anche alla perforazione del metallo a causa della progressiva corrosione

Anodi di magnesio da sostituire periodicamente venivano usati solo se per qualche motivo non c'era la possibilità di polarizzare il tubo tramite tensione erogata da apposita centralina

Mio zio non aveva studi specifici in ambito ma solo anni ed anni di pratica, una volta riuscì a sistemare una tratta di tubo la cui centralina non funzionava correttamente ed era oggetto di interventi di personale specializzato ed ingegneri progettisti da 6 mesi, ci riuscì in 3 giorni

Invece di tentare di riparare, smantellò e ricostruì l'intera centralina di polarizzazione

Non so dove né il perché (non lo ricordo) fossi con lui in qualche intervento ma mi ricordo la procedura di piantare le paline ad una distanza prestabilita ed usare un generatore manuale munito di strumento per le misure (forse un megger con custodia di legno)

K
Avatar utente
Foto UtenteKagliostro
6.401 4 5 7
Master
Master
 
Messaggi: 4832
Iscritto il: 19 set 2012, 11:32

0
voti

[20] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore

Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 18 giu 2024, 14:09

SediciAmpere ha scritto:Aggiungo che, sebbene il collegamento corretto sia quello indicato nello schema, con due discese e due dispersori separati per MT e BT, talvolta viene utilizzato un solo cavo comune.

sistema estremamente pericoloso in caso di rottura di questo cavo

Scusa quale schema ? Nel link c'e' solo una immagine.
Avatar utente
Foto Utentecianfa72
56 3 7
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 408
Iscritto il: 23 mar 2011, 16:07

PrecedenteProssimo

Torna a Elettronica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti