[1] Capicorda cella MT

Messaggioda Foto Utentesimp » 21 giu 2024, 8:50

Buongiorno

L'alone azzurro sui capicorda dei cavi MT in una cella di media a cosa può essere dovuto?

Capicorda MT.jpg


Grazie in anticipo
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[2] Re: Capicorda cella MT

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 giu 2024, 10:09

Ossidazione rame?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Capicorda cella MT

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 giu 2024, 10:37

Pare proprio ossidazione, anzi solfatazione del rame.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15300
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[4] Re: Capicorda cella MT

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 giu 2024, 10:57

Anche il cloruro da un colore azzurro molto chiaro più del solfato.
Potrebbe esserci del materiale plastico in Pvc (magari le guaine o la scatola stessa ) che stanno rilasciandolo.
La cosa strana è che in prossimità della vite di fissaggio lo strato superficiale sembra intatto.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[5] Re: Capicorda cella MT

Messaggioda Foto Utentematti » 21 giu 2024, 11:14

stefanopc ha scritto:Anche il cloruro da un colore azzurro molto chiaro più del solfato.
Potrebbe esserci del materiale plastico in Pvc (magari le guaine o la scatola stessa )

Effettivamente sembrerebbe "colato" che sia parte del collante delle guaine?
Essendo fuori servizio, che consistenza ha al tatto?
O_/
Avatar utente
Foto Utentematti
500 2 4
Expert
Expert
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 17 ott 2016, 14:39
Località: CR

0
voti

[6] Re: Capicorda cella MT

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 giu 2024, 11:42

Di solito il Pvc in fase di disgregazione ha una consistenza al tatto tra oleoso e appiccicoso dovuta agli additivi di produzione.
Le guaine più resistenti invece sono in neoprene.