[11] Re: Messa a terra sportello contatori

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 lug 2024, 18:30

armada ha scritto:Ok, in accordo con la definizione dalla CEI di "Massa estranea" quindi tutte le parti/strutture metalliche non facenti parte dell'impianto elettrico aventi resistenza verso terra inferiore a 1000 Ohm

“ in grado di introdurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra”.

Se le cerniere sono isolate misurerai una resistenza ampiamente superiore. Diversamente se misurerai una resistenza verso terra inferiore a 1000 ohm (in ambienti ordinari ) allora é una massa estranea . Poi sta a te valutare se collegarla oppure no perché non essendo una di quelle obbligatorie é solamente consigliabile.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[12] Re: Messa a terra sportello contatori

Messaggioda Foto Utentearmada » 15 lug 2024, 21:12

Perfetto, grazie.