Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

FS18 450/750 vs FROR 450/750?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] FS18 450/750 vs FROR 450/750?

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 15 lug 2024, 10:42

Buongiorno a tutti. Cosa preferite tra le due categorie di cavi sia per reazione al fuoco che per prestazioni in generale? Grazie.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

1
voti

[2] Re: FS18 450/750 vs FROR 450/750?

Messaggioda Foto Utenteangus » 15 lug 2024, 20:35

Per ignoranza, pensavo che il FROR fosse sparito post CPR e "sostituito" dal FS18OR18.
Scopro invece che il FROR è risorto in versione CPR! Ma non l'ho mai avuto tra le mani...

Dalle schede mi saltano agli occhi due differenze:

FROR
posta fissa e mobile
CPR: Cca-s3,d0,a3

FS18OR18
posta fissa
CPR: Cca-s3,d1,a3

Mi sfugge altro, oltre al colore?
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[3] Re: FS18 450/750 vs FROR 450/750?

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 lug 2024, 10:56

Il FROR è utile quando richiedono il requisito d0 e hai una posa che non può evitare il gocciolamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti