Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Ripetizione collegamento neutro al PE in TN-S

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Ripetizione collegamento neutro al PE in TN-S

Messaggioda Foto UtenteAria » 19 lug 2024, 9:25

Foto UtenteGioArca67 scusa una domanda ma tu hai fatto veramente un collegamento del genere?
6688c2788dda1cc3caafa5eb519b4a90c4e7fb12_3.png
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[12] Re: Ripetizione collegamento neutro al PE in TN-S

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 lug 2024, 23:25

No.
Ho allungato le sbarre del neutro nel quadro BT in modo da poterci attestare i cavi corti.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[13] Re: Ripetizione collegamento neutro al PE in TN-S

Messaggioda Foto UtenteAria » 22 lug 2024, 9:08

Scusa se insisto, quindi tu hai tolto il collegamento tra PE e N?
Allegati
pen.png
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti