buongiorno a tutti,
mi trovo a dovere realizzare un impianto elettrico a servizio di un capannone con superficie superiore a 200 mq. Potenza impegnata 6 kW trifase.
Il dubbio è che questo capannone non è sede di nessuna attività produttiva, ma è intestato ad un privato che lo usa come deposito per 5-6 auto d'epoca. Senza carburate e/o altro materiale infiammabile.
Quindi non so come farlo rientrare nell'art. 5 comma 2 del DM 37/08, non è sicuramente una abitazione ad uso civile.
Ma neppure rientrerebbe tra gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi. Forse questa definizione "altri usi" potrebbe fare al caso mio?
O forse lo devo considerare una autorimessa?
Grazie
buona giornata a tutti
Obbligo progetto per un magazzino privato
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
2
voti
Autorimessa privata non soggetta a prevenzione incendi (<300 mq).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Potrebbe essere una sorta di "altri usi".
Non credo sia corretto considerarlo alla stregua di una civile abitazione, perché appunto di abitazione non ha nulla.
Pertanto farei riferimento ai 200 mq e procederei con la progettazione da parte di professionista.
p.s. è solo un ragionamento personale, non mi è mai capitato il caso e non saprei aiutarti ulteriormente

Non credo sia corretto considerarlo alla stregua di una civile abitazione, perché appunto di abitazione non ha nulla.
Pertanto farei riferimento ai 200 mq e procederei con la progettazione da parte di professionista.
p.s. è solo un ragionamento personale, non mi è mai capitato il caso e non saprei aiutarti ulteriormente

0
voti
0
voti
Mike ha scritto:Autorimessa privata non soggetta a prevenzione incendi (<300 mq).
Si concordo con questa soluzione, non essendo una "utenza domestica per unità abitativa"
Mi domando se sia necessario lo sgancio di emergenza, oltre all'illuminazione di sicurezza e le normali prescrizioni per una autorimessa.
Grazie
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
1
voti
L'illuminazione di emergenza non era richiesta dal DM 1/2/1986, sarebbe invece richiesta per le vie di uscita se fosse un luogo di lavoro.
Lo sgancio di emergenza non mi sembra che sia obbligatorio se non è attività soggetta, lo valuterei se l'interruttore generale (contatore) fosse scomodo da raggiungere.
P.S. Nei casi in cui non sia più applicabile il DM 1/2/1986 si può fare riferimento alla circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020 che per le autorimesse sotto soglia dà indicazioni non cogenti.
(il file pdf è troppo pesante per l'inserimento quindi lascio il link: https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... 300_mq.pdf)
Lo sgancio di emergenza non mi sembra che sia obbligatorio se non è attività soggetta, lo valuterei se l'interruttore generale (contatore) fosse scomodo da raggiungere.
P.S. Nei casi in cui non sia più applicabile il DM 1/2/1986 si può fare riferimento alla circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020 che per le autorimesse sotto soglia dà indicazioni non cogenti.
(il file pdf è troppo pesante per l'inserimento quindi lascio il link: https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... 300_mq.pdf)
0
voti
Giuliano58 ha scritto:Mi domando se sia necessario lo sgancio di emergenza, oltre all'illuminazione di sicurezza e le normali prescrizioni per una autorimessa.
Non è necessario, al caso specifico non si applicano il DPR 151/11 e il D.Lgs. 81/08.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
un aggiornamento
mi hanno mandato i disegni dei locali e noto che supera i 300 mq.
all'interno ci saranno 4-5 auto storiche senza carburante, nessun altro materiale combustibile in deposito.
A questo punto diventa necessaria la pratica VV.FF?
Grazie
mi hanno mandato i disegni dei locali e noto che supera i 300 mq.
all'interno ci saranno 4-5 auto storiche senza carburante, nessun altro materiale combustibile in deposito.
A questo punto diventa necessaria la pratica VV.FF?
Grazie
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
3
voti
Giuliano58 ha scritto: supera i 300 mq.
diventa necessaria la pratica VV.FF?
Sì, se la superficie supera i 300 m² è attività soggetta con necessità di SCIA per attività n.75 - autorimessa, a meno sia fatta risultare come deposito generico.
0
voti
Immagino che la condizione di deposito di auto storiche SENZA carburante non escluda l'applicazione dell'attività 75.
Sigh!
Grazie
Sigh!
Grazie
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)