[21] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 17 set 2024, 23:04

Mike ha scritto:[Contatta il Comitato CEI 64 ed esponi la tua innovativa e sorprendente teoria, il gruppo di lavoro sarà meravigliato del tuo irrinunciabile contributo alla sicurezza elettrica.

Non c'è nulla di innovativo e sorprendente in quanto ho scritto.
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[22] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 17 set 2024, 23:25

Mettiamola così: è rilevante o no sapere se quella conduttura (e non quel circuito) è correttamente protetta dal sovraccarico tramite un C16 ?
Secondo me sì (è rilevante), perché nel caso lo sia (correttamente protetta dal sovraccarico rispetto alla sua portata, per mezzo del C16) possiamo non preoccuparci della corrente di cortocircuito a fine linea, mentre nel caso che non lo sia (correttamente protetta dal sovraccarico rispetto alla sua portata, per mezzo del C16) dobbiamo preoccuparci della corrente di cortocircuito a fine linea e dell'integrale di Joule (anche se possiamo in effetti trascurare la non corretta protezione dal sovraccarico rispetto alla sua portata, perché tale evenienza, il sovraccarico, è esclusa in virtù del circuito di cui la conduttura fa parte).
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[23] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 set 2024, 0:13

sisu70 ha scritto:Non c'è nulla di innovativo e sorprendente in quanto ho scritto.


Appunto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[24] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 18 set 2024, 0:23

Mike ha scritto:Appunto.

Ironia malgiocata quindi. Ti rimane una mia argomentazione a cui rispondere.
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[25] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 19 set 2024, 0:16

lillo ha scritto: in quelle condizioni il cavo è protetto anche dal sovraccarico.
ma se non lo fosse, andrebbe bene lo stesso.
il cortocircuito è considerato un fenomeno adiabatico.

L'effetto termico di un cortocircuito che viene interrotto al massimo entro 5 secondi viene modellato come adiabatico. Ma esistono anche cortocircuiti che non vengono interrotti entro 5 secondi, di cui è lecito non occuparsi specificamente solo quando la conduttura è già protetta dal sovraccarico, proprio perché i due tipi di cause di sovracorrente (sovraccarico e cortocircuito) non sono distinguibili osservando (o subendo) solo la sovracorrente.

Quindi possiamo dire che nelle condizioni ipotizzate da Goofy il cavo è protetto dal sovraccarico (e quindi dal cortocircuito).
Ma non possiamo dire che, qualora in altre condizioni il cavo non risultasse protetto dal sovraccarico, ci sarebbe comunque la protezione da un qualsiasi cortocircuito.
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

1
voti

[26] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 set 2024, 8:44

i2t.gif


grafco i2t di un magnetotermico scelto a caso: un conduttore in pvc di 1,5mm² (29000 A²s) è protetto per qualsiasi corrente di cortocircuito maggiori di 20 A, cioè assimilabili ad un sovraccarico di lieve entità applicato a lungo.

Per me il dubbio è legato al tipo di apparecchi illuminanti: con una lampadina a incandescenza non c'è problema, ma con una lampada fluorescente o led possiamo essere sicuri che non si possa verificare un aumento di assorbimento dovuto ad un malfunzionamento? Nella sfigata ipotesi che l'apparecchio si guasti e cominci ad assorbire proprio 18A (è possibile? io non lo so) la linea non sarebbe protetta e il termico potrebbe impiegare fino a 100 secondi a scattare
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[27] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 set 2024, 9:09

SediciAmpere ha scritto:possiamo essere sicuri che non si possa verificare un aumento di assorbimento dovuto ad un malfunzionamento?

Giusta domanda.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[28] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 19 set 2024, 9:30

SediciAmpere ha scritto:Nella sfigata ipotesi che l'apparecchio si guasti e cominci ad assorbire proprio 18A (è possibile? io non lo so) la linea non sarebbe protetta e il termico potrebbe impiegare fino a 100 secondi a scattare

Quel guasto che causa la sovracorrente da 18A come lo cataloghi essendo la scelta tra sovracorrente da "sovraccarico" e sovracorrente da "cortocircuito" ? Il "sovraccarico" e' un guasto ?
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[29] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 19 set 2024, 10:05

E ricordiamoci che su ognuna di quelle due linee c'e' anche un interruttore da 10A.
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[30] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 set 2024, 19:12

sisu70 ha scritto:Quel guasto che causa la sovracorrente da 18A come lo cataloghi essendo la scelta tra sovracorrente da "sovraccarico" e sovracorrente da "cortocircuito" ? Il "sovraccarico" e' un guasto ?

io lo chiamo "guasto che causa la sovracorrente da 18A e che fa scattare il termico in un minuto e mezzo"; poi se mi dite che è più probabile che la linea venga colpita da un meteorite, ok
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00